Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

SH Modul und elektronische Motoren an den Ausgängen

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
Wallace
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 3
Registriert: Mo 29. Apr 2013, 14:31

#1 SH Modul und elektronische Motoren an den Ausgängen

Beitragvon Wallace » So 7. Dez 2014, 18:13

Servus,

ich hab folgende Situation heute bei der Inbetriebnahme meiner jalousiesteuerung.
Ich hab insgesamt 3 SH + R4M2 Blöcke dazu. Alle motren funktionieren auf Anhieb einwandfrei....
NUR
2 der Motore die jeweils an einem SH Modulausgang machen mir Probleme. Und zwar: Überfahren die Motore die Endlagen !
Es handelt sich dabei um elektronisch einstellbaren Motore ! Also nicht die man mit einem Imbus einstellen kann.
Bei dem dritten Motor hab ich das ganze jetzt noch nicht probiert aber irgendwie kann ich mir kaum vorstellen das der Fensterbauer genau diese Motoren falsch/garnicht eingestellt hat.....
Leider kam ich jetzt nicht mehr dazu weiter zu testen....
Alles nur Zufall ?


Danke & Gruß
Marcel

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 RE: SH Modul und elektronische Motoren an den Ausgängen

Beitragvon Uwe » So 7. Dez 2014, 18:23

[zitat]Alles nur Zufall ? [/zitat]
Bestimmt nicht, Marcel.
Das dürften die elektronischen Ausgänge/Triacs sein.
Im ersten Schritt kannst du mal versuchen, die Filter abzuschalten (ein winzig kleiner DIP-Schalter neben der Sicherung am Modul).
Wenn es dann auch noch nicht geht musst du wohl an die Ausgönge ein R2U dran hängen und so auch dort mit Relais "sauber" schalten.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Wallace
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 3
Registriert: Mo 29. Apr 2013, 14:31

#3 RE: SH Modul und elektronische Motoren an den Ausgängen

Beitragvon Wallace » So 7. Dez 2014, 18:34

Hallo Uwe,


danke für die schnelle Antwort....
:thumbup:

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 RE: SH Modul und elektronische Motoren an den Ausgängen

Beitragvon Uwe » So 7. Dez 2014, 20:36

Schau doch erst mal, ob es hilft, Marcel ;)

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5294
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Kontaktdaten:

#5 RE: SH Modul und elektronische Motoren an den Ausgängen

Beitragvon Beleuchtfix » So 7. Dez 2014, 22:23

Hast du eine Chance, denn Rollladen zum testen über ein Relais laufen zu lassen? Meine Elektronischen Rollläden laufen einwandfrei an den UPP Ausgängn.

Gruß
Florian