Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 113
Registriert: Mo 23. Sep 2013, 19:37

#1 BT4H schaltet auf Tabelle A und B

Beitragvon alex.m » So 22. Feb 2015, 19:45

Hallo zusammen,

Ich habe heute die B Tabelle des SHS mit der Jalousien Steuerung Programmiert an dem auch zwei Bt4H Tastumsetzer hängen.
(Das ist die Programmierung der B Tabelle das bei unter 19C die Jalousien die Sonne rein lassen und alles über 19C die Wärme draußen lassen.)

Jetzt mein Problem:
An dem BT4H ist der Rollladen im Bad über die A Tabelle Programmiert. Das funktioniert auch aber gleichzeitig wird noch auf die B Tabelle gesendet und das ist mein Problem.
Die zwei BT4H sind genau wie beschrieben eingestellt als Tastumsetzer wirken aber zusätzlich noch als Binärsensor auf die B Tabelle!!
Wie kann das sein?:confused:

Gruß
Alex
Dateianhänge
638751Lcn.jpg
638751Lcn.jpg (86.03 KiB) 2516 mal betrachtet

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#2 RE: BT4H schaltet auf Tabelle A und B

Beitragvon LuckyLPA » So 22. Feb 2015, 20:21

Moin.

Wie alt ist das Modul? FW?

MfG Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
alex.m
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 113
Registriert: Mo 23. Sep 2013, 19:37

#3 RE: BT4H schaltet auf Tabelle A und B

Beitragvon alex.m » So 22. Feb 2015, 20:27

LuckyLPA hat geschrieben:Moin.

Wie alt ist das Modul? FW?

MfG Carsten

Hallo,
Sind beide von letztes Jahr FW 17
Ich habe an dem ersten zwei Taster für Rollladen dran und am zweiten auch einen Rolladen über einen Taster. Das Problem ist nur am 1. BT4H das die A und B Tabelle sendet.


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#4 RE: BT4H schaltet auf Tabelle A und B

Beitragvon Sven » Mo 23. Feb 2015, 07:55

[zitat]Das ist die Programmierung der B Tabelle das bei unter 19C die Jalousien die Sonne rein lassen und alles über 19C die Wärme draußen lassen.)
[/zitat]
Warum belegst du die B Tabelle dafür?

17X Module haben eine neue Schwellwertverarbeitung und du musst nicht mehr die B Tabelle blockieren.

Aber mal davon ab, es sollte entweder A oder B ausgelöst werden, beide zusammen nicht :huh:


oliwel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1384
Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

#5 RE: BT4H schaltet auf Tabelle A und B

Beitragvon oliwel » Mo 23. Feb 2015, 08:08

Hast du die DIP Schalter nach dem Einbau verändert? Mach mal einen Reset - irgendwo in der Anleitung steht IIRC das man nach Änderung der DIP Einstellungen das Modul neu initialisieren muss.

Oli


Dinmor
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 257
Registriert: So 5. Okt 2014, 18:14
Danksagung erhalten: 2 Mal

#6 RE: BT4H schaltet auf Tabelle A und B

Beitragvon Dinmor » Mo 23. Feb 2015, 09:10

Phase kurz wegnehmen, dann meldet sich der BT4H neu an und dann sollte es laufen, wenn du im Betrieb die DIP-Schalter umgestellt hast. Ein Reset mit der PRO hilft da nicht.

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#7 RE: BT4H schaltet auf Tabelle A und B

Beitragvon LuckyLPA » Mo 23. Feb 2015, 16:33

Moin.

Ein Reset des BT4H bewirkt schon das abziehen des I-Port-Kabels. Auch der BT4H hat eine FW. Die steht allerdings IM Gerät... Nicht jeder arbeitet mit jeder Modul-FW fehlerfrei zusammen. Es gibt immer mal "aussetzter".
Wenn du das Modul ausliest, erscheinen dann am I-Port (unter Punkt 3 in der Pro) Geräte, die nicht angeschlossen sind?

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
alex.m
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 113
Registriert: Mo 23. Sep 2013, 19:37

#8 RE: BT4H schaltet auf Tabelle A und B

Beitragvon alex.m » Mo 23. Feb 2015, 18:17

Hallo Carsten,
Hallo alle anderen,
Ich habe die DIP Schalter seit der Installation nicht verändert. Eingestellt wie in der Anleitung sind alle zwei auf Tastumsetzer eingestellt.
Habe aber heute Mittag noch mal den I-Port S gezogen und alles Stromlos gemacht.
Es ist mir aufgefallen das der Fehler nur am ersten BT4H auftritt.
Das Modul Schaltet A und B Tabelle gleichzeitig bei der B auf Lang und Los wie wenn als Binärsensor eingestellt.:confused:
LuckyLPA hat geschrieben:Wenn du das Modul ausliest, erscheinen dann am I-Port (unter Punkt 3 in der Pro) Geräte, die nicht angeschlossen sind?
mfg Carsten

unter Anschlüsse sind die 2 Bt4H aufgeführt! Was meinst du mit UNTER PUNKT 3?

Gruß
Alex

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#9 RE: BT4H schaltet auf Tabelle A und B

Beitragvon LuckyLPA » Di 24. Feb 2015, 22:08

Moin.

Punkt 3 sind die Einstellungen des Moduls. Wenn du also die Taste 3 drücken, öffnet sich das Fenster.

Hast du schon mit der Hotline telefoniert? Das scheint mir ein defektes BT4H oder defekter I-Port zu sein. Eventuell mal das I-Port-Kabel tauschen.