SH-Module Entstörkondensator

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
joem
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 18
Registriert: Sa 17. Dez 2011, 20:11

#1 SH-Module Entstörkondensator

Beitragvon joem » Mi 24. Nov 2021, 10:47

Hallo,
sind aufgrund der neuen Bauform (2TE) bei den SH-Modulen die Entstörkondensatoren für die Ausgänge entfallen?

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 Re: SH-Module Entstörkondensator

Beitragvon Uwe » Mi 24. Nov 2021, 11:02

Moin,
nicht wirklich - eine Spule des Filters (bei UPx der FI1) ist nach wie vor durch die Lüftungsschlitze erkennbar.
Sichtbar entfallen ist für mich aber der DIP-Schalter zum abschalten des Filters und die Feinsicherung für die Ausgänge.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
joem
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 18
Registriert: Sa 17. Dez 2011, 20:11

#3 Re: SH-Module Entstörkondensator

Beitragvon joem » Mi 24. Nov 2021, 11:35

Also verstehe ich es richtig, das die Filter immer aktiv sind.
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich an einem Ausgang einen Ringkerntrafo mit Niedervolt-Halogenleuchten und am anderen Ausgans 230V Halogenleuchten habe und beide beo 50% Dimmung ab und zu flackern. Was könnte das Problem sein?

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 Re: SH-Module Entstörkondensator

Beitragvon Uwe » Mi 24. Nov 2021, 11:47

Da würde ich jetzt mal die Hotline befragen ... gerade die Ringkerntrafos flackern doch eigentlich gar nicht :scared: