Seite 2 von 2

#11 RE: Glimmlampe Brennerstörung

Verfasst: Sa 26. Sep 2009, 18:02
von GerhardBS
Hallo,

@ all: danke für Eure Unterstützung.

@ Dirk: wo könnten denn die unterschiedlichen Potentiale herkommen?

Am Stecker S3 sitzt ja schon (immer) die Glimmlampe. Ich werde es also (zunächst) mit einem Relais versuchen und dann wieder berichten.

Grüße, Gerhard

#12 RE: Glimmlampe Brennerstörung

Verfasst: Sa 26. Sep 2009, 21:01
von Dirk.S
Hallo Gerhard,

hast du schon mal die Spannung zwischen dem N der Heizung oder genauer der Glimmlampe und dem N des B8H zu messen?

Eine Spannungsdifferenz könnte durch einen Schutzwiderstand der vor die Glimmlampe geschaltet ist entstehen, sodass der N der Glimmlampe garnicht der richtige N ist und so ein Spannungsdifferenz entsteht.

Gruß DirkB)

#13 RE: Glimmlampe Brennerstörung

Verfasst: So 27. Sep 2009, 17:22
von GerhardBS
Hallo Dirk,

an die Messung lasse ich meinen Bekannten mit dem elektrischen Daumen ran (in einer Woche - dann wissen wir mehr). Der Brenner ist ja neu im Vergleich zum alten Kessel. Da ist sicherlich auch etwas Elektronik im Spiel ...

Grüße, Gerhard

#14 RE: Glimmlampe Brennerstörung

Verfasst: Di 27. Okt 2009, 20:56
von GerhardBS
Hallo Bus-Profis,

Lutz: man könnte vor der Glimmlampe ein zwei poliges Relais schalten. Einmal für die Lampe und einmal zum B8H

Und so ist es nun realisiert. Ein Bild vom Relais ist im Anhang. Ich habe mir sagen lassen, dass auch an einem nicht geschalteten Ausgang etwas Restspannung anliegt - und der läßt dann die LED im B8H leicht glimmen.

Grüße, Gerhard

[img]1[/img]

#15 RE: Glimmlampe Brennerstörung

Verfasst: Di 27. Okt 2009, 21:15
von Uwe
Finder ich gut :D

Diese "Restspannung" ist tasächlich normal, dürfte aber das B8H nicht sein Kommando auslösen lassen.
Mit dem Relais muss das weg sein ...

Grüße, Uwe

#16 RE: Glimmlampe Brennerstörung

Verfasst: Di 27. Okt 2009, 22:23
von Beleuchtfix
Evtl. lässt sich diese Spannung auch über einen hochohmigen Widerstand ableiten.
Viel Erfolg
Florian

#17 RE: Glimmlampe Brennerstörung

Verfasst: Mi 28. Okt 2009, 06:38
von GerhardBS
Hallo Florian,

Evtl. lässt sich diese Spannung auch über einen hochohmigen Widerstand ableiten.

Daran arbeiten wir noch........