#11 RE: Temperatur and Gasheizung weitergeben?

Verfasst: So 6. Feb 2005, 06:51
von KeineInfo
Hallo zusammen,

die Steuerung per 0-10V ist bei vielen Vailant Geräten möglich, die in modellierender Brennwerttechnik arbeiten! Sind macht das aber nicht, da selbst die kleinste Regelung so viele Parameter behandelt, das für mich auch nur eine Einzelraumregelung und natürlich abschalten der ZP, etc.

#12 RE: Temperatur and Gasheizung weitergeben?

Verfasst: So 6. Feb 2005, 19:20
von Alex
Hallo zusammen,
ich möche auch nochmal auf die Steuerung via Spannung zu sprechen kommen. An meiner Heizung hängt ein Raumthermostat (ist ja fast das gleiche wie ein Aussenthemperatursensor... :-) ). Ich dachte mir, daß man den irgendwie ersetzen könnte durch z.B. ein Modul, das mit 0-10V die Therme steuern könnte.
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, eine Heizung zu steuern (z.B. über den Widerstand)?
Letztlich gehen von dem Thermostaten nur vier Leitungen zur Heizung, das müsste die Varianten doch einschränken...

Vielen Dank,

Alex.

#13 RE: Temperatur and Gasheizung weitergeben?

Verfasst: Mo 7. Feb 2005, 00:06
von Uwe
Hallo Alex,
die meisten (mir bekannten) Raumthermostaten nutzen nur 3 der 4 Drähte. Auf 2 Drähten wird die Betriebspannung (ca. 20~30V) zugeführt, der dritte ist "Datenader" des "Heizung-Busses" (gegen/mit einer Spannungsader, wie beim LCN - aber nicht zu koppeln, da die "Heizer" das Protokoll nicht offenlegen).

Ganz soooo einfach ist das (leider) nicht :-(