Seite 2 von 2

#11 RE: Probleme mit den BMI

Verfasst: Do 24. Nov 2011, 23:44
von Uwe
Ich hatte auf der (jetzt) letzten Baustelle mal wieder einen "Versuch" (auch zum zeigen für den Bauherrn) mit einer Summe programmiert.
Die 'Reaktionszeit' war etwa 3 Schritte - für einen Flur unmöglich.
Jetzt ist ein direktes Kommando vom BMI (Bx) am werkeln, was beim ersten Schritt funktioniert.
Warum da so große 'Latenzzeiten' entstehen, ist mir nicht klar geworden.

Grüße, Uwe

#12 RE: Probleme mit den BMI

Verfasst: Mo 28. Nov 2011, 23:24
von DJens
Uwe hat geschrieben:Die 'Reaktionszeit' war etwa 3 Schritte - für einen Flur unmöglich.


ich hab bei mir 2 BMI für den Flur im Einsatz und diese mit einer Summe gekoppelt, nach anfänglichen Problemen überwacht die Summe "ist nicht Aus" und funktioniert tadellos. Dabei wird die Aktivität der BMI erst mit einer LED abgefragt, weiter in einer Summe weiterverarbeitet und dann erst der Befehl für "Licht an" gesendet. Das geht so schnell, das beim Öffnen einer Tür das Licht schon angeht und man sieht, wo man im Flur hintritt ... und mittlerweile sind daran 3 Module beteiligt - mangels Ressourcen :P

was bei dir eine so hohe Latenz hervorruft wundert mich :confused:

Gruß Jens

#13 RE: Probleme mit den BMI

Verfasst: Di 29. Nov 2011, 11:04
von Uwe
Da bringst du mich auf eine Idee, Jens.
Vielleicht sollte ich mal probieren, die Summe in ein anderes Modul auszulagern.
Manch Mal schadet etwas "Arbeitsteilung" ja nicht ;)

Grüße, Uwe - dem derzeit noch der externe Zugang zur Anlage zum probieren fehlt

#14 RE: Probleme mit den BMI

Verfasst: Di 29. Nov 2011, 19:44
von Lutz
Hi,


das mit den Verzögerungen hatte ich auch mit den Summen. Das habe ich dann alles über den Kopf geworfen und nehme jetzt Lichtszenen.


LG Lutz, der da wohl eine hohe Buslast hatte.