[zitat]Das heißt mit dem Schwachstrom gehe ich max. 2m zu den 24V Eingängen.[/zitat]
Das verstehe ich dann nicht so ganz... :confused: Wenn das Gebäude 30m weg ist, dann sind doch auch die RM, Fensterkontakte usw. 30m weit weg ... oder ?!?
Die 1000m sollte man nicht ganz so ernst nehmen... >Das muss man in der Praxis testen. Es gibt bei mir zum Beispiel Schulen, bei denen nur 12 Module an ca. 3000m Datenader laufen ... und das ohne Probleme. Andererseits habe ich auch Anlagen, in denen es bereits bei 10m Probleme gibt, da der Elektriker die Kabel einfach "ungünstig" gelegt hatte.
Also, einfach Probieren und testen. Bei Problemen kannst du immer noch nen IS verbauen...
mfg Carsten
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Leitungslängen Probleme
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#12 RE: Leitungslängen Probleme
[zitat]Also, einfach Probieren und testen. Bei Problemen kannst du immer noch nen IS verbauen...[/zitat]
Sehe ich genau so, wie Carsten.
Falls du mal Probleme bekommst, 2 IS in die HV und die >1000 mtr. Aufteilen.
Im ersten Schritt, würde ich es ohne IS versuchen, und ein "Ram-Modul" wie SHS in der HV wär nicht schlecht, wenn da nichts ist.
lg Thomas
Sehe ich genau so, wie Carsten.
Falls du mal Probleme bekommst, 2 IS in die HV und die >1000 mtr. Aufteilen.
Im ersten Schritt, würde ich es ohne IS versuchen, und ein "Ram-Modul" wie SHS in der HV wär nicht schlecht, wenn da nichts ist.
lg Thomas
lg Thomas
-
Themenersteller - Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 277
- Registriert: Mo 20. Mai 2013, 19:36
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#13 RE: Leitungslängen Probleme
Also zum schwachstrom 
Ja die Leitungen sind ebenfalls 30m entfernt ABER
die Spannungsversorgung der Objekte nehme ich über 2 oder 3 doppeladern das heißt ca. 2.4 quadrat.
die Meldeten gehen ohne Probleme auch mehr als 30m und dann
gehen sie auf ein Relai was sich direkt hinter der HV befindet.
Und von dem Relai geht es einmal zur Alarmanlage und einmal
zum lcn also max 2m was der LCN verkraften muss der Rest sollte
I.O. sein
im schlimmsten Fall gehe ich von 12V auf 24V was
spätestens dann locker geht.
MfG David

Ja die Leitungen sind ebenfalls 30m entfernt ABER
die Spannungsversorgung der Objekte nehme ich über 2 oder 3 doppeladern das heißt ca. 2.4 quadrat.
die Meldeten gehen ohne Probleme auch mehr als 30m und dann
gehen sie auf ein Relai was sich direkt hinter der HV befindet.
Und von dem Relai geht es einmal zur Alarmanlage und einmal
zum lcn also max 2m was der LCN verkraften muss der Rest sollte
I.O. sein

spätestens dann locker geht.
MfG David
#14 RE: Leitungslängen Probleme
Moin.
Wie kommst du auf 2,4qmm? Bei Y(ST)I wird der Durchmesser angegeben, und nicht der Querschnitt. Also z.B. 0,8mm Durchmesser.
Berechne mal den Spannungsfall für 30m hin und auch wieder zurück... Sind dann schon 60m. Das ist bei knapp 0,2...3qmm, auch wenn doppelt genommen schon Grenzwertig.
Mfg Carsten
Wie kommst du auf 2,4qmm? Bei Y(ST)I wird der Durchmesser angegeben, und nicht der Querschnitt. Also z.B. 0,8mm Durchmesser.
Berechne mal den Spannungsfall für 30m hin und auch wieder zurück... Sind dann schon 60m. Das ist bei knapp 0,2...3qmm, auch wenn doppelt genommen schon Grenzwertig.
Mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
Themenersteller - Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 277
- Registriert: Mo 20. Mai 2013, 19:36
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#15 RE: Leitungslängen Probleme
Sorry Denkfehler 
Kein Plan warum ich mit Querschnitt gerechnet habe.
Aber trotzdem komme ich locker hin
An der Meldelinie hängt ein Relai was 30mA zieht und bei einer
Spannung von 12V habe ich nen Abfall von 2.23% mit nur einem
Pärchen.
Das einzigste währe die Betriebsspannung der Melder.
sowie Türöffner da kenne ich den Strombedarf nicht
Sollte noch ein Fehler vorliegen kläre mich bitte auf
MfG David
Edit :
Ein IRM hat in ruhe 3mA mit LED (die bei uns Aus ist) 6,5mA
Das heißt wieder nur 1 Adernpaar Pro Raum.
Macht im WZ
3 x Fenster
2 x IRM
6 x 2 x 0,6 und ich sollte hinkommen.
liegen tun 2 Stück 10 x 2 x 0,6.

Kein Plan warum ich mit Querschnitt gerechnet habe.
Aber trotzdem komme ich locker hin

An der Meldelinie hängt ein Relai was 30mA zieht und bei einer
Spannung von 12V habe ich nen Abfall von 2.23% mit nur einem
Pärchen.
Das einzigste währe die Betriebsspannung der Melder.
sowie Türöffner da kenne ich den Strombedarf nicht

Sollte noch ein Fehler vorliegen kläre mich bitte auf

MfG David
Edit :
Ein IRM hat in ruhe 3mA mit LED (die bei uns Aus ist) 6,5mA
Das heißt wieder nur 1 Adernpaar Pro Raum.
Macht im WZ
3 x Fenster
2 x IRM
6 x 2 x 0,6 und ich sollte hinkommen.
liegen tun 2 Stück 10 x 2 x 0,6.