#11 RE: Komisches Verhalten

Beitragvon LuckyLPA » Mo 6. Apr 2015, 20:43

Also, nochmal ganz langsam...

Du hast einen BT4H am SHS hängen. Dort wird z.B. Taste A5-A8 ausgelöst. Alles Korrekt.
Jetzt kommt ein GT10D dazu, welches auf A1-A6 auslöst. Das Überschneidet sich natürlich. Bei LCN geht halt nicht jede Kombination.
Das GT10D kann die Tasten bereits umleiten (ab V6.2 glaube ich). Allerdings kann die FW 17070A das noch nicht komplett.
Dies ist keine Fehlfunktion. Es ist eine Kombination, die so nicht funktioniert. BMI und B3i zusammen gehen ja auch nur bedingt...

MfG Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
alex_say
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 22
Registriert: Di 15. Apr 2014, 13:46

#12 RE: Komisches Verhalten

Beitragvon alex_say » Mo 6. Apr 2015, 21:15

Das GT10 hängt an einem upp.

Sorry Carsten, aber ich raff es einfach nicht.
Die Kombination von GT und SHS ist jetzt wirklich nichts neues. Zumal ich schon zwei SHS im Segment hängen habe.

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#13 RE: Komisches Verhalten

Beitragvon LuckyLPA » Mo 6. Apr 2015, 21:33

Ich glaube, ich muss den Wald mal roden, damit du den Baum siehst... :lol:

Natürlich geht das GT am SHS. Nur die Kombination von GT und Tastenumsetzer am I-Port nicht... Zumindest nicht ohne Überschneidungen.

MfG Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Cupra
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 122
Registriert: Fr 6. Apr 2012, 10:44

#14 RE: Komisches Verhalten

Beitragvon Cupra » Mo 6. Apr 2015, 22:02

ABER:
Wenn das Gt10 am UPP hängt, was hat es dann mit dem shs zu tun?
Die a-Tabelle des gt10 (upp) dürfte doch gar nichts mit der A- Tabelle (shs-bt4h) zu tun haben!!

Oder liege ich da falsch???
Hast du denn mal nach der zweitbelegung / sende Taste / Status geschaut?
Wenn du das upp mal vom bus nimmst, kommt der Fehler auch ?

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#15 RE: Komisches Verhalten

Beitragvon LuckyLPA » Mo 6. Apr 2015, 22:21

Moin.

Wie kommst du auf das UPP? Das GT10D hängt am SHS.

MfG Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Cupra
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 122
Registriert: Fr 6. Apr 2012, 10:44

#16 RE: Komisches Verhalten

Beitragvon Cupra » Mo 6. Apr 2015, 22:29

Das hat er nie gesagt :confused:

[zitat]Nachricht #64676
alex_say
Das GT10 hängt an einem upp.

Sorry Carsten, aber ich raff es einfach nicht.
Die Kombination von GT und SHS ist jetzt wirklich nichts neues. Zumal ich schon zwei SHS im Segment hängen habe.
Heute 21:15

[/zitat]

Oder bin ICH jetzt auf dem Holzweg???

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#17 RE: Komisches Verhalten

Beitragvon LuckyLPA » Di 7. Apr 2015, 00:23

Na sowas... Hab ich völlig überlesen :blush:

Denn ists natürlich richtig... Am SHS ist das vollkommen egal, was das GT10D sagt, die Taste muss am UPP erscheinen.

MfG Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#18 RE: Komisches Verhalten

Beitragvon LuckyLPA » Di 7. Apr 2015, 08:05

moin

Hing das GT10D mal an dem SHS? Dann könnte das Modul "denken", es wäre noch da.

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5297
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Kontaktdaten:

#19 RE: Komisches Verhalten

Beitragvon Beleuchtfix » Di 7. Apr 2015, 10:24

alex_say hat geschrieben:Drücke ich nun einen Taster, meldet sich der Busmonitor und behauptet das der Taster meines gt10 betätigt worden sei.

Noch mal zurück zur Ausgangsfrage...Der Busmonitor meldet eigentlich gar keine Taste, wenn du die anzeigen lässt erscheint in der Pro die Taste, die nach Programm das machen sollte (rein analytisch, nicht irgendwie "gemessen"), eventuell auch mehrere. Im Busmonitor kannst du nur erkennen, welches Modul etwas gesendet hat.
Vielleicht hilft dir das weiter, die Situation zu verstehen.
Viel Erfolg
Florian

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#20 RE: Komisches Verhalten

Beitragvon LuckyLPA » Di 7. Apr 2015, 11:21

Moin Florian.

Daran hatte ich ja noch gar nicht gedacht. Nochmal aufgedröselt...

Du hast 2 Module z.B. Modul 10 Taste A1 und Modul 11 Taste A5 schalten beide den Ausgang 1 von Modul um. Drückst du nun Modul11 Taste A5 erscheint im Busmonitor " UMschalten Ausgang1 (Taste A1/A5)". Obwohl die Taste A1 nicht ausgelöst wurde.
Manchmal etwas verwirrend, aber oftmals hilfreich.

MfG Carsten