Beitragvon Thomas.Einzel » Do 27. Okt 2016, 10:40
Ich hätte da noch weitere Vorschläge, Reihenfolge ist wichtig.
- Messaufbau kontrollieren! Wärmekontakt sowie Belüftung/Kühlung/Dämmung muss gleich sein.
- Kreuztausch der der beiden TS, vorher notieren welcher was anzeigt, nur wenn die Messwerte mitwandern liegt es an den TS.
- Einen 3. TS kaufen. Dessen Messwerte liegen entweder in der Nähe von einem der beiden anderen TS oder dazwischen, d.h. max. 0,5K Differenz, wenn die beiden vorherigen Punkte beachtet wurden. Man wählt die beiden TS mit den ähnlichsten Messwerten, einer bekommt andere Aufgaben.
Wenn es am Messaufbau liegt nützt der 3. TS gar nichts.
Thomas