Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#21 RE: Nachfolger für das TS und BMI - EI

Beitragvon Uwe » Fr 21. Jan 2011, 13:09

Mir kam das Bauteil auch bekannt vor, Thomas ;)

Ich finde es auch von der räumlichen Anordnung "etwas daneben" dass sich der Feuchtesensor nur am Bewegungsmelder integrieren lässt (der ja auch an der Decke montiert werden kann. Ein "vernünftiger" Einbauort für einen solchen Sensor (der ja zu der auf der Messe bereits sichtbaren Taupunktberechnung auch eine Temperatur messen muss) ist eben an der Wand (auf etwa 1,50m Höhe).

Er ist (wie die 15er Module) aber aktuell noch nicht verfügbar - womöglich wird da noch 'an der Firmware gebastelt'. Wir können also 'Stand heute' nur vermuten und/oder "Gerüchte" verbreiten ;)

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1671
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#22 RE: Nachfolger für das TS und BMI - EI

Beitragvon Lutz » Fr 21. Jan 2011, 15:14

Uwe hat geschrieben:Mir kam das Bauteil auch bekannt vor, Thomas ;)


So, dann klärt mich mal auf was das LCN-ELS ist :confused:

Aber da habe ich auch so eine Vermutung........


LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light


rk
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1175
Registriert: Mo 3. Jun 2002, 23:15
Hat sich bedankt: 2 Mal

#23 RE: Nachfolger für das TS und BMI - EI

Beitragvon rk » Fr 21. Jan 2011, 15:50

Lutz hat geschrieben:So, dann klärt mich mal auf was das LCN-ELS ist :confused:

Was meinst du?

Das Teil heist doch LCN-EFS und ist der Feuchtesensor. Das Uwe bekannte Bauteil hast du doch von ihm bekommen :w00t:, ich sach nur SHT11.


Höchstärgerlich ist die fehlende Temperatur. Wer benötigt schon die Helligkeit im Raum, dass steuere ich über die Außenhelligkeit.

Ich würde eine Kombination Präsenz und Temperatur als viel sinnvoller ansehen. Damit könnte dann Licht und Heizung im Raum gesteuert werden.


Adrian2M
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 79
Registriert: Do 16. Sep 2010, 13:07

#24 RE: Nachfolger für das TS und BMI - EI

Beitragvon Adrian2M » Fr 21. Jan 2011, 18:33

Aber hat der GBL nicht noch einen I-Ausgang? Dann könnte ich doch einfach einen TS an den GBL hängen!?

Frage ist nur, wo werden die "Werte" abgelegt? Temparatur vom TS wohl in R1Var und BMI laut Anleitung vom GBL im R2Var. Aber wo wird dann der Helligkeitswert abgelegt?


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1671
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#25 RE: Nachfolger für das TS und BMI - EI

Beitragvon Lutz » Fr 21. Jan 2011, 18:43

Ralf hat geschrieben:Das Teil heist doch LCN-EFS und ist der Feuchtesensor



Jupp, haste recht. Da hat sich der Vertippteufel zu worte gemeldet :blush:

Ich kann das Ding aber auf der LCN-Seite net finden....


LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#26 RE: Nachfolger für das TS und BMI - EI

Beitragvon Uwe » Fr 21. Jan 2011, 19:03

Aus unseren Bastlerkreisen kennen wir den SHT11 als "Kombisensor". Er gibt digital den Feuchtewert und einen Temperaturwert aus.
Und nach den "Waschzetteln" ist der EFS nur im GBL einzusetzen.
Damit käme eigentlich der (wie ich finde) ideale Kombisensor bei raus:
.B. auf B4 bis B7 (immer noch durch Kratzbrücken für so manche Baustelle nur 'irreparabel' einstellbar)
.L. als neuen Lichtwert in die R2var
Wo der neue Feuchtewert hingeschrieben wird, geht aus der GBL-Anleitung (noch) nicht hervor - ich halte es nicht für unmöglich, dass die 15er-Module eine R3var o.ä. erhalten.
Dann wäre die R1var (und die Tvar) immer noch frei für den Temparaturwert ...
... und ich hätte 4 Sensoren unter einer Glasplatte.

Bei mir ist heute eine Teillieferung eingegangen - der LSA war schon mal dabei.
[img]1[/img]
Der Sensor ist in den Deckel eingegossen (die "Bauteilbestimmung" ist also nicht möglich). Die Testmesswerte werden also bei mir am Wochenende einziehen ;)

Ganz lustig fand ich das erste Auspacken: im verschraubten Gehäuse klappern die 2 IV lustig hin und her. Man hält eine "Rassel" in den Händen :lol:

Grüße, Uwe - der der Rassel mal gleich die ersten Messwerte am Vorführkoffer entlocken wird
Dateianhänge
323021LSA_offen.jpg
323021LSA_offen.jpg (34.14 KiB) 2538 mal betrachtet
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#27 RE: Nachfolger für das TS und BMI - EI

Beitragvon Sven » Sa 22. Jan 2011, 18:30

Hallo Busprofis,
Meine Lieferung ist da:w00t: :w00t: :w00t: :w00t: :w00t: :w00t:
Und siehe da, die SH haben software140C0D und Firmware 15A1074013...
Ich werde morgen in einer Mußigen Minute die Geräte ( GBL, GRT, LSA und neues SH) testen und sofort meldung geben.

Viel Grüße Sven, der seeeehr gespannt ist:w00t: :w00t:

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#28 RE: Nachfolger für das TS und BMI - EI

Beitragvon LuckyLPA » Sa 22. Jan 2011, 20:08

Uwe hat geschrieben:Und nach den "Waschzetteln" ist der EFS nur im GBL einzusetzen.

Schau nochmal nach. Er ist in beiden Zetteln drin.
Uwe hat geschrieben:Wo der neue Feuchtewert hingeschrieben wird, geht aus der GBL-Anleitung (noch) nicht hervor - ich halte es nicht für unmöglich, dass die 15er-Module eine R3var o.ä. erhalten.

Die aktuellen Module haben keine R3var o.Ä., was sich aber mit einer neuen Pro-Version ändern könnte ...

Das durchkranzen finde ich da überflüssig, da dann der Lichtsensor deaktiviert wird. Daher würde ich es effektiver finden, wenn der ganze Sensor ein Bausatz wäre und nicht nur der Feuchtesensor.

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#29 RE: Nachfolger für das TS und BMI - EI

Beitragvon Thomas » Sa 22. Jan 2011, 21:59

Sven hat geschrieben:Hallo Busprofis,
Meine Lieferung ist da:w00t: :w00t: :w00t: :w00t: :w00t: :w00t:
Und siehe da, die SH haben software140C0D und Firmware 15A1074013...
Ich werde morgen in einer Mußigen Minute die Geräte ( GBL, GRT, LSA und neues SH) testen und sofort meldung geben.

Viel Grüße Sven, der seeeehr gespannt ist:w00t: :w00t:


Hallo Sven,
könntest du mal ein paar Bilder machen, bitte.:love:

gruss thomas
lg Thomas


obeis
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1885
Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#30 RE: Nachfolger für das TS und BMI - EI

Beitragvon obeis » Sa 22. Jan 2011, 23:09

Moin Moin.
Du kannst also an einem beliebigen I Port ein Vm abgreiffen. Wahre da denn nicht auch ein R6VM denkbar? Der von 2 Vm modulen gespeist wird. Das wurde den Nutzen eines Vm doch noch erhöhen. Als Hardwareerweiterung der LinHK. Relais hat man doch nie genug. Ist nur eine Idee.
Siebo