#21 RE: Fehler bei Rolllädenschaltung
Verfasst: Sa 12. Nov 2011, 10:54
Meine Rollläden hängen allen an UPPs (bis auf die Markise und einen großen alle ohne Relais- aber elektronische Motoren)
Ich habe eins umprogrammiert, allerdings mit der Pro. Motorsteuerung entfernt, dann beide Ausgänge an, dann einen Ausgang ausgeschaltet und denn Rollladen in die entsprechende Position gefahren. Das gleich noch einmal für die zweite Position. Anschließend das Modul wieder auf Motorschalter umgestellt, das ging gut.
Bei Rollläden an Relais sind die beiden Ausgänge durch das Richtungsrelais gegeneinander mechanisch verriegelt, da müsste man am Relais etwas überbrücken.
Gruß
Florian, der langsam versteht, wie die Trennrelais funktionieren
Ich habe eins umprogrammiert, allerdings mit der Pro. Motorsteuerung entfernt, dann beide Ausgänge an, dann einen Ausgang ausgeschaltet und denn Rollladen in die entsprechende Position gefahren. Das gleich noch einmal für die zweite Position. Anschließend das Modul wieder auf Motorschalter umgestellt, das ging gut.
Bei Rollläden an Relais sind die beiden Ausgänge durch das Richtungsrelais gegeneinander mechanisch verriegelt, da müsste man am Relais etwas überbrücken.
Gruß
Florian, der langsam versteht, wie die Trennrelais funktionieren