Moin.

Also die Werte vom BU4L sind, mal vorsichtig gesagt Müll... Bekomme keine vernünftigen Werte und wenn ich per Pro das Modul resetten oder neu programmieren will, bekomme ich die Meldung "abnormal Program termination". Morgen ist die Hotline ja wieder da... :lol:

mfg Carsten.

PS : bei meinen "neuen" Modulen lagen Waschzettel von 2008 bei :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#22 RE: die neuen Variablen

Beitragvon LuckyLPA » So 10. Mär 2013, 17:47

So, jetzt wollte ich mal einen Zähler per IV anschliessen, ABER WIE BEKOMME ICH DEN IN EINE VARIABLE ???? :scared:

Das "holen" aus anderen Modulen kann man übrigens, wie ich gerade herrausfand über die "Frequenz" steuern ... dann scheint es besser zu klappen ?!?

mfg Carsten.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Themenersteller
Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#23 RE: die neuen Variablen

Beitragvon Uwe » So 10. Mär 2013, 18:13

Vielleicht sind die alten Module da etwas langsamer ... :blink:

Den IV wie gehabt als Impulszähler am I-Port anmelden. Keine weitere Peripherie am I-Port ...
Bei mir zählt er dann in die Variable 1 - allerdings mit etwas eigenwilligen Werten (immer 6 statt der eingestellten 1).

Grüße, Uwe - der das auch auf dem Schreibtisch liegen hat
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#24 RE: die neuen Variablen

Beitragvon LuckyLPA » So 10. Mär 2013, 20:41

Ja, aber wie auswerten... ? Wenn ich nix bei Var1 wähle, dann Zählt er, kann ihn aber nicht in Schwellwerten oder Regler auswerten. Wenn ich Zähler auswähle, dann kommen keine Werte mehr.

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#25 RE: die neuen Variablen

Beitragvon Thomas » So 10. Mär 2013, 23:09

Hallo Carsten,
den IV als Impulszähler habe ich schon lange verworfen, da er mir den I-Port "platt" macht.
Leider gehen die S0-Zähler noch nicht mit der 17er Firm, die bei mir werkelt.

gruss thomas - bei mir werkeln aber schon "andere" I-Port Module, viel Spass bei den "roten" Fehlern in der PRO.;)

ps. das wird noch "lustig" :lol: , aber es geht was....:thumbup:
lg Thomas

Benutzeravatar

Themenersteller
Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#26 RE: die neuen Variablen

Beitragvon Uwe » Mo 11. Mär 2013, 00:55

Also bei mir zählt der auch mit 'keine' Quelle und löst auch den Schwellwert aus.
Nur zählt er leider nicht mit der vorgegebenen Schrittweite 1 ... :thumbdown:

Für mich stecken in den Variablen auch noch so einige geht-nicht-Kombinationen, die aber bislang noch nirgends kundgetan wurden.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#27 RE: die neuen Variablen

Beitragvon Thomas » Mo 11. Mär 2013, 08:56

Moin,

VAR1 als Zähler einrichten, per Zeitgeber lasse ich pro Sekunde um 1 hochzählen.
Das geht bei mir, auch die Schwellwerte werden ausgelöst.
Nicht von der Anzeige verwirren lassen (Status), die hingt bei schnellen Wechseln der Werte etwas hinterher.

gruss thomas - der schon eine (eigene) Liste hat, welche VAR von welchem Sensor kommt, es wird noch spannend.B)
lg Thomas

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#28 RE: die neuen Variablen

Beitragvon LuckyLPA » Mo 11. Mär 2013, 20:31

Moin.

Habe heute erfahren, dass ich nicht jede Variable frei verwenden kann ... 1,2,3 sind reserviert und werden ggf. gelöscht bei falscher Auswahl.

11,12 sind für den neuen AD2 reserviert. Mal schauen, was da noch kommt ...

mfg Carsten, der schon auf die Infos wartet...
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#29 RE: die neuen Variablen

Beitragvon Thomas » Mo 11. Mär 2013, 21:19

11,12 sind für den neuen AD2 reserviert. Mal schauen, was da noch kommt ...

Jupp Carsten,

AD2, Eingang 1 in VAR 11
AD2, Eingang 2 in VAR 12
AD2(2), Eingang 1 in VAR 9
AD2(2), Eingang 2 in VAR 10

aber da gehen noch andere Werte (Sensoren) rein...;)

gruss thomas - viel Spass beim Werte "schubsen",es wird spannend... (schau mal, wo die WIH Ihre Werte ablegt.. ;) )
lg Thomas


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#30 RE: die neuen Variablen

Beitragvon Sven » Mo 11. Mär 2013, 21:45

AD2, Eingang 1 in VAR 11
AD2, Eingang 2 in VAR 12
AD2(2), Eingang 1 in VAR 9
AD2(2), Eingang 2 in VAR 10


Also auch neue AD 2?
Folglich müssen ja auch die TS neu werden. oder?:confused: :confused: