Meinst du einen Näherungsschalter? Gibt ja so einiges von Bero. (früher Siemens ... jetzt P&F)
Dies wäre eine Möglichkeit, aber die meisten arbeiten mit 24VAC (weiteres Netzgerät) und OK-Ausgang, wodurch ein direktes Auswerten auch nicht so einfach ist. Habe einige Sensoren von E&H im Einsatz und musste sie alle Entkoppeln. Ob die neuen BU4L das können kann ich nicht sagen, da ich diese nur als Zähler oder mit Schaltkontakten eingesetzt habe.
mfg Carsten
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
#21 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#22 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
LuckyLPA hat geschrieben:DC-Relais sprechen immer bei Spannung an. Für eine Richtungsauswertung müsstest du Dioden, als Richtungsgeber in Reihe schalten, damit das Relais nur bei entsprechender Polung schaltet
Jau genau so meinte ich es.
[img]2[/img]
LG Lutz
- Dateianhänge
-
- 573872Garagentor.jpg (11.5 KiB) 1789 mal betrachtet
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
#23 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Hallo Lutz,
Deine Idee, einen der Motore auszuwerten gefällt mir sehr gut. Das entspricht eigentlich auch direkt der Aufgabenstellung:"Läuft das Tor auf oder zu". und ich brauche weiterhin nur 2 Adern zum Tor.
Der Umweg über die Blinkfrequenz erweist sich auch komplizierter als ich erwartet habe. Trotz Kondensator mit unterschiedlichen Kapazitäten bekomme ich es nicht hin, dass am IV pro Blinken um 1 hochgezählt wird. Ich kann mir momentan nicht erklären, warum das nicht geht. :confused: Vielleicht werde ich es später noch mal mit einem anderen Relais probieren.
Auf jeden Fall werde ich mir mal 2Stk. 24V Relais bestellen, um den Motor direkt abzufragen.
Gerry
Deine Idee, einen der Motore auszuwerten gefällt mir sehr gut. Das entspricht eigentlich auch direkt der Aufgabenstellung:"Läuft das Tor auf oder zu". und ich brauche weiterhin nur 2 Adern zum Tor.
Der Umweg über die Blinkfrequenz erweist sich auch komplizierter als ich erwartet habe. Trotz Kondensator mit unterschiedlichen Kapazitäten bekomme ich es nicht hin, dass am IV pro Blinken um 1 hochgezählt wird. Ich kann mir momentan nicht erklären, warum das nicht geht. :confused: Vielleicht werde ich es später noch mal mit einem anderen Relais probieren.
Auf jeden Fall werde ich mir mal 2Stk. 24V Relais bestellen, um den Motor direkt abzufragen.
Gerry
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#24 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Wie viel zählt der IV den bei einem aufblinken?. Kann mir vor Stellen das er den Wert gleich auf 2 erhöht. Du hast ja eine ansteigende und ne abfallende Flanke.
LG Lutz
LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
#25 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Leider ist nicht nur ein Faktor von 2 wirksam. Der Faktor liegt zwischen 13 und 14 :confused:
Hier habe ich mal ein paar Messwerte :
5x Blinken -> TVar 66-70
10x Blinken -> TVar 136-142
Es scheint aber zumindest einen halbwegs linearen Zusammenhang zu geben, der sich hoffentlich auch auswerten lässt :w00t:
Das werde ich dann mal in IP-Symcon versuchen, solange die 24V Relais für die Motorenabfrage noch nicht da sind
Ich habe ein paar Bilder dazugelegt, aus denen ersichtlich ist, wie mein Testaufbau aktuell aussieht. Vielleicht erkennt der ein oder andere Experte auf anhieb einen Rookie-Fehler:w00t:
[img]1[/img]
[img]2[/img]
[img]3[/img]
Hier habe ich mal ein paar Messwerte :
5x Blinken -> TVar 66-70
10x Blinken -> TVar 136-142
Es scheint aber zumindest einen halbwegs linearen Zusammenhang zu geben, der sich hoffentlich auch auswerten lässt :w00t:
Das werde ich dann mal in IP-Symcon versuchen, solange die 24V Relais für die Motorenabfrage noch nicht da sind
Ich habe ein paar Bilder dazugelegt, aus denen ersichtlich ist, wie mein Testaufbau aktuell aussieht. Vielleicht erkennt der ein oder andere Experte auf anhieb einen Rookie-Fehler:w00t:
[img]1[/img]
[img]2[/img]
[img]3[/img]
- Dateianhänge
-
- 573993LCN-IV_007.jpg (56.32 KiB) 1789 mal betrachtet
-
- 573992LCN-IV_006c.jpg (90.99 KiB) 1789 mal betrachtet
-
- 573991LCN-IV_004c.jpg (77.63 KiB) 1789 mal betrachtet
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#26 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Moin Gerry,
zum einen: für die Finder-Relais gibt es Entstörglieder, die das prellen verhindern sollen.
Zum anderen steht die FW 13051C in unserer Bugliste. Allerdings nur mit Problemen von Schwellwerten bei angeschlossener I-Port-Peripherie (also z.B. IOS-Geräte), vom Impulszähler ist da bislang nicht die Rede.
Hast du noch eine andere FW zum testen verfügbar? Vielleicht können wir unsere (interne) Bugliste dann weiter optimieren ...
Grüße, Uwe
zum einen: für die Finder-Relais gibt es Entstörglieder, die das prellen verhindern sollen.
Zum anderen steht die FW 13051C in unserer Bugliste. Allerdings nur mit Problemen von Schwellwerten bei angeschlossener I-Port-Peripherie (also z.B. IOS-Geräte), vom Impulszähler ist da bislang nicht die Rede.
Hast du noch eine andere FW zum testen verfügbar? Vielleicht können wir unsere (interne) Bugliste dann weiter optimieren ...
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#27 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
und dann war da noch ...
[zitat]tck
Von: Berlin, Deutschland
Beiträge: 1[/zitat]
Das gibt noch ein herzliches Willkommen - wurde aber auch Zeit, Thomas ...
KingsCastle darf übrigens gerne auch ein Link sein (solange du deine Module immer schön bei uns einkaufst :w00t: )
LG, Uwe
[zitat]tck
Von: Berlin, Deutschland
Beiträge: 1[/zitat]
Das gibt noch ein herzliches Willkommen - wurde aber auch Zeit, Thomas ...
KingsCastle darf übrigens gerne auch ein Link sein (solange du deine Module immer schön bei uns einkaufst :w00t: )
LG, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#28 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Moin Uwe.
[zitat] für die Finder-Relais gibt es Entstörglieder, d[/zitat]
Ist doch drin (Foto).
mfg Carsten
[zitat] für die Finder-Relais gibt es Entstörglieder, d[/zitat]
Ist doch drin (Foto).
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#29 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Na ja .. sie sollen tun ...
Ich würde es im Zweifel auch immer mit und ohne probieren
Grüße, Uwe
Ich würde es im Zweifel auch immer mit und ohne probieren
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#30 RE: Spannungswechsel im 1/2 Sekunden Takt erkennen
Leider habe ich kein weiteres Busmodul mit anderer Firmware zur Verfügung
Bin gerade dabei, TVar in IP-Symcon zu übernehmen. Das habe ich bisher nie gebraucht und es stellt sich leider komplizierter dar als ich erwartet habe
Auf LCN-Seite habe ich TVar als LCN Native belassen. Die Relation von TVar zum angezeigten Wert in IP-Symcon verstehe ich bisher nicht. Ein TVar Wert von 726 wird in IP-Symcon mit -27 angezeigt. Als Profile habe ich ein eigenes definiert "Counter" Wertebereich 0:9999.
Ich hätte erwartet, dass die TVar Werte mit den IP-Symcon Variablenwerten identisch sind.
Könnt Ihr mir sagen, wo mein Denkfehler liegt?
Diese Frage passt jetzt irgendwie nicht mehr in diese Rubrik. Wird das so noch geduldet oder sollte ich die Frage in der passenden Rubrik separat stellen?
Gruß
Gerry
TVar
[img]1[/img]
IP-Symcon Variable
[img]2[/img]
Variablen Profile
[img]3[/img]
Bin gerade dabei, TVar in IP-Symcon zu übernehmen. Das habe ich bisher nie gebraucht und es stellt sich leider komplizierter dar als ich erwartet habe
Auf LCN-Seite habe ich TVar als LCN Native belassen. Die Relation von TVar zum angezeigten Wert in IP-Symcon verstehe ich bisher nicht. Ein TVar Wert von 726 wird in IP-Symcon mit -27 angezeigt. Als Profile habe ich ein eigenes definiert "Counter" Wertebereich 0:9999.
Ich hätte erwartet, dass die TVar Werte mit den IP-Symcon Variablenwerten identisch sind.
Könnt Ihr mir sagen, wo mein Denkfehler liegt?
Diese Frage passt jetzt irgendwie nicht mehr in diese Rubrik. Wird das so noch geduldet oder sollte ich die Frage in der passenden Rubrik separat stellen?
Gruß
Gerry
TVar
[img]1[/img]
IP-Symcon Variable
[img]2[/img]
Variablen Profile
[img]3[/img]
- Dateianhänge
-
- 574143LCN-IV_008.jpg (64.84 KiB) 1789 mal betrachtet
-
- 574142LCN-IV_010.jpg (27.46 KiB) 1789 mal betrachtet
-
- 574141LCN-IV_009.jpg (45.67 KiB) 1789 mal betrachtet
Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: mawi und 2 Gäste