SHPlus + R8H + B3I - geht das?

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
qwertz
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 5
Registriert: Do 15. Mai 2008, 10:03

#1 SHPlus + R8H + B3I - geht das?

Beitragvon qwertz » Mo 19. Mai 2008, 16:10

Eigentlich wollte ich obige Komponenten gemeinsam verwenden, nun bin ich auf folgenden Hinweis in http://www.lcn.de/downloads/td-p_port_peripherie.pdf gestoßen:

Hinweis: Eine Kombination von LCN-B8x oder LCN-BS4 und LCN-BMI/-B3I an einem
Modul ist nicht möglich!

Mein ursprünglicher Plan war an den SH+/SHS - verlängert über 2 * IV - einen B3I für TS und Fensterkontakte anzuschließen. Da ich an allen SH-Modulen einen R8H ranhängen wollte, wird das wohl nicht gehen oder habt Ihr diese Kombination schom mal zum Laufen gebracht?

Gruß aus Garmisch,

Martin


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#2 RE: SHPlus + R8H + B3I - geht das?

Beitragvon Sven » Mo 19. Mai 2008, 16:49

Hallo Martin,
Ich glaube du verwechselst da etwas ;-)
Ein B8H und ein B3i funktionieren nicht zusammen an einem Modul, da beide die B- Tabelle belegen, und ein B8x nimmt alle 8 B Tasten in Beschlag.
Aber mit einem SH+ kannst du ein R8H , einen B3i, einen BMI und einen TS zusammen betreiben. :-)
- Editiert von ortree am 19.05.2008, 16:59 -


gadal
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 587
Registriert: Mi 7. Mär 2007, 15:22

#3 RE: SHPlus + R8H + B3I - geht das?

Beitragvon gadal » Mo 19. Mai 2008, 16:57

Hallo Martin,
SH+ + R8H + B3I läuft ohne Probleme.
Aber B3I + BS4 macht Probleme (siehe auch Wiki). Das steht ja - wie du zitiert hast - auch auf der techn. Doku.
Mit B8x ist wohl ein B8H oder B8L, also Binärsensoren gemeint.

Gruß, Alex


Themenersteller
qwertz
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 5
Registriert: Do 15. Mai 2008, 10:03

#4 RE: SHPlus + R8H + B3I - geht das?

Beitragvon qwertz » Mo 19. Mai 2008, 17:06

Uff- Ihr habt recht, ich habe B8H mit R8H velwechslert!

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#5 RE: SHPlus + R8H + B3I - geht das?

Beitragvon Uwe » Mo 19. Mai 2008, 19:59

Hallo Martin,
da kann man schon mal schnell die Weckstaben verbuchseln ... :-O

Ich frage mich nur, ob es nicht preiswerter ist statt mehrerer B3I einen B8L für die Fensterkontakte zu verwenden.
Setzt natürlich genügend "Schwachstromdrähte" zur UV voraus ...
Der B8x ist auf jeden Fall "sicherer" bei der Erkennung (was nicht heißt, das die B3I nicht funzen).
Und 8 Kontakte über B8x sind (im Einzelpreis) preiswerter als über B3I.

Grüße, Uwe