Hallo zusammen,
ich möchte an einen LCN-UPP mit B3I eine Lichtschranke (Reflexion) anschließen, die vom LCN-Netzteil (NU16) mit Strom versorgt wird. Hat jemand damit Erfahrung? Was kann / soll ich für eine Lichtschranke verwenden?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Lichtschranke integrieren
#2 RE: Lichtschranke integrieren
Hallo lcnta,
Erstmal herzlich wilkommen im Forum.
Also ich habe zwar keine Erfahrung mit Lichtschranken, aber wenn du ein zusätzliches Netzteil benötigdt nimm doch ein B3iN mit integriertem Netzteil...
Erstmal herzlich wilkommen im Forum.
Also ich habe zwar keine Erfahrung mit Lichtschranken, aber wenn du ein zusätzliches Netzteil benötigdt nimm doch ein B3iN mit integriertem Netzteil...
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: Lichtschranke integrieren
Moin Moin - und auch von mir ein herzliches Willkommen.
Auch meine Empfehlung wäre der B3IN - und dann eine Lichtschranke aus der Alarmanlagentechnik.
Es geht aber auch mit einem zusätzlichen BVC1 am B3I eine 230V~ Lichtschranke aus der Steuerungstechnik (sind meist baulich etwas "klobiger").
Mit dem ungeregelten NU16 muss man halt auch eine Lichtschranke mit einem "Multispannungsbereich" verwenden (beachte die Ströme!). Dann sollte sie aber auf jeden Fall einen potenzialfreien Kontakt haben (der B3I mag keine Spannungen am Eingang).
Man muss schon richtig auswählen ...
Grüße, Uwe - in dessen Garage eine alte 230V-Sick-Lichtschranke werkelt.
Auch meine Empfehlung wäre der B3IN - und dann eine Lichtschranke aus der Alarmanlagentechnik.
Es geht aber auch mit einem zusätzlichen BVC1 am B3I eine 230V~ Lichtschranke aus der Steuerungstechnik (sind meist baulich etwas "klobiger").
Mit dem ungeregelten NU16 muss man halt auch eine Lichtschranke mit einem "Multispannungsbereich" verwenden (beachte die Ströme!). Dann sollte sie aber auf jeden Fall einen potenzialfreien Kontakt haben (der B3I mag keine Spannungen am Eingang).
Man muss schon richtig auswählen ...
Grüße, Uwe - in dessen Garage eine alte 230V-Sick-Lichtschranke werkelt.