#1 Rolladensteuerung mit BS4

Beitragvon Bussard013 » So 23. Nov 2008, 09:36

Hallo Profis,

ich habe ein Problem mit meinen Rolladen bei der Terassentür:
Immer wieder setzt der Rollo beim automatischen Schließen auf irgendeinen Gegenstand auf. Auf die Dauer wird mein Rollo das nicht aushalten.

Kann mir jemand sagen ob der BS4 einen Fehler erkennt wenn der Rollo blockiert?

Grüße
Christian

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5284
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#2 RE: Rolladensteuerung mit BS4

Beitragvon Beleuchtfix » So 23. Nov 2008, 11:56

Erst wenn das Rollo abschaltet. Das machen nur einige elektronische Motoren. Aber wenn der Strom zu gering werden würde, denkt das BS4, dass der Rolladen steht und würde sich eine falsche Position merken.

Viel Erfolg
Florian der für Ursachenbekämpfung ist

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#3 RE: Rolladensteuerung mit BS4

Beitragvon Uwe » So 23. Nov 2008, 13:19

Hallo Christian,
beim elektronischen Motor/Endschalter würde der auch schon abschalten ...

Beim Auflaufen erhöht sich der Strom, das BS4 kann nur ein oder aus erkennen - die Fehlermeldung "mehr Strom als gewöhnlich" geht damit nicht (der Motor bleibt ja nicht stehen).

Da würde ich einen zusätzlichen Endschalter (Reed-Kontakt) am Rollo empfehlen > Laufzeit + Endschalter nicht erreicht = Not-Stop.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Smudo
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 243
Registriert: Sa 1. Nov 2008, 23:33

#4 RE: Rolladensteuerung mit BS4

Beitragvon Smudo » Mo 24. Nov 2008, 17:27

Es gibt meines wissens nach auch Jalousiemotoren, die ein Aufsetzen erkennen und dann den Motor stoppen. Jedenfalls hatte ich die Wahl ob ich so was habe will oder nicht. Ich denke die erkennen den höheren Strom, der dann fliesst wenn der Rolladen zum stehen kommt. Ob man das irgenwie kostengünstig umrüsten kann weiss ich allerdings auch nicht.

mfg
Smudo

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5284
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#5 RE: Rolladensteuerung mit BS4

Beitragvon Beleuchtfix » Mo 24. Nov 2008, 18:22

Umrüsten wahrscheinlich nicht, das ist alles in dem gekapselten Motor enthalten. Nur bei einer Neuanschaffung ist es sehr sinnvoll direkt einen elektronisch gesteuerten Motor zu nehmen. Wenn man über UPPs steuern muss / will, dann ist der elektronische Motor nicht teurer als das zusätzliche R2U (und spart Platz in der Dose :-) )