#1 GIRA Rauchmelder an LCN

Beitragvon dfhome » Mo 19. Jan 2009, 19:01

Hallo zusammen,

für unseren Neubau habe ich in jedem Raum Kabel für GIRA-Rauchmelder gelegt.
Mit welchem Modul kann ich denn nun eine Alarmmeldung an LCN melden? Ich mit meinem Unwissen würde einen B8L nehmen?
LCN-Modul ist jedoch gar nicht erst mal die Frage (Uwe, ich meld mich bald... 8-) ), sondern reicht mir ein einziges Relais-Modul (von GIRA), um eine Meldung abzugeben?
Die Melder sind ja alle vernetzt; die Kabel laufen alle in der UV zusammen. Ich habŽs mir nun so vorgestellt, dass ich dem Melder im HWR (dort wo die UV ist), mit einem Relais-Modul ausstatte und dieses dann mit LCN koppeln.

Geht das so oder braucht jeder Melder ein Relais-Modul?
Philipp, evtl. hast Du ne Antwort? :-O

Gruß und Danke für ne Info,
Dirk

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#2 RE: GIRA Rauchmelder an LCN

Beitragvon Uwe » Mo 19. Jan 2009, 19:32

Hallo Dirk,
das kann ich dir auch beantworten (nicht umsonst habe ich bei Philipp mit "geschraubt") :-O

Philipp hat in jeden Melder ein Relaismodul gesteckt und meldet lokal auf ein B3I. Damit kann er auch nach "extern" genau die Örtlichkeit bestimmen.

Bei mir ist deine favorisierte Lösung in Betrieb (die auch etwas preiswerter ist). Alle Rauchmelder vernetzt, 1 Relais an zentraler Stelle auf einen B8L (der bei mir auch Fensterkontakte erfasst).
Da gibt es halt nur eine "allgemeine" Meldung.

[zitat](Uwe, ich meld mich bald... )[/zitat]
Das hatte ich "befürchtet" :-O

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#3 RE: GIRA Rauchmelder an LCN

Beitragvon Sven » Mo 19. Jan 2009, 19:33

Hallo,
Ich habe meine Räume auch mit Gira Rauchmeldern ausgestattet.
Ich habe alle mit Relaismodulen ausgestattet und nicht miteinander vernetzt. Jede einzelne Alarmmeldung als Öffnerkontakt auf B8L gelegt, somit habe ich einzelne Meldungen in jedem Raum, die ich dann in der LCN-W anzeigen lasse und als Störmeldung bearbeite.
Den Störmeldungskontakt der Rauchmelder habe ich alle parallel auf einen kontakt des B8L geklemmt :-O
Aber wenn du nur eine Meldung möchtest, reicht ein Relaismodul in einem Melder als Auslöser auf ein B8L oder B3I .
denb Rest kannst du über den 2 Draht Bus vernetzen.
Aber dann kannst du nie genau sagen, wo es brennt...


Themenersteller
dfhome
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 16
Registriert: Di 5. Aug 2008, 21:14

#4 RE: GIRA Rauchmelder an LCN

Beitragvon dfhome » Mo 19. Jan 2009, 21:13

Super, Danke euch für die schnellen Antworten.
Das mit dem Ort des (hoffentlich nicht vorkommenden) Brandes ist natürlich ein Argument.
Und Störungsmeldungen zu visualisieren ebenso...
Denke also, dass ich nochmal investiere und die Relais-Module nachrüste.

Danke nochmal für die Tipps, genau das hab ich gebraucht! :-

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5284
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#5 RE: GIRA Rauchmelder an LCN

Beitragvon Beleuchtfix » Di 20. Jan 2009, 04:42

Evtl. ist eine Aufteilung auf Stockwerke sinnvoll, das ist dann eine Zwischenlösung.
Gruß
Florian


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#6 RE: GIRA Rauchmelder an LCN

Beitragvon Sven » Di 20. Jan 2009, 10:16

Ja, sonst sind einige Module und B8L nötig :-O
Und als akustische Warnung eine Sirene auf ein R8H.

Grüße Sven, der 3 Module mit B8L zur Rauchmelderauswertung nutzt...


rk
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1175
Registriert: Mo 3. Jun 2002, 23:15
Hat sich bedankt: 2 Mal

#7 RE: GIRA Rauchmelder an LCN

Beitragvon rk » Di 20. Jan 2009, 10:57

[zitat]Original von ortree
... der 3 Module mit B8L zur Rauchmelderauswertung nutzt...[/zitat]

Sven, ich weiß ja nicht, wie groß dein Haus ist oder ist es ein Gewerbegebäude?

Bei mir reicht die zentrale Auswertung und Meldung, ich sehe nach dem Wecken dann schon, wo es brennt :-O. So weitläufig ist unser Anwesen dann doch nicht ;-).


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#8 RE: GIRA Rauchmelder an LCN

Beitragvon Sven » Di 20. Jan 2009, 11:21

Naja, ein 2 Familienhaus mit 3 Etagen und einem sehr großem Wirtschaftsgebäude.
Mir war es wichtig, von wo die Meldung kommt.
Nur ein Brand ist mir zu allgemein.
Aber bei einem 1 Familienhaus reicht eine zentrale Meldung.
Aber mit LCN ist alles offen :-O .

Benutzeravatar

Bert
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 140
Registriert: Do 11. Aug 2005, 14:11
Danksagung erhalten: 3 Mal

#9 RE: GIRA Rauchmelder an LCN

Beitragvon Bert » Mi 21. Jan 2009, 09:23

... schon nicht schlecht, aber es geht noch mehr!

Meine Rauchmelder, ca. 13 Stück, sind über Kat.5-Kabel vernetzt.
In einem Melder ist des "Rauchmelder-Relais", das bei Rauch anspricht und auf einen Binäreingang meldet.

Außerdem habe ich parallel zum "Testknopf" des Melders ein Kabel angelötet, welches über die Adern im Kat.5-Kabel an ein R8H geht.
So kann man in allen Meldern die eingebaute Sirene nutzen. Das Relais schaltet z.B. bei Fensterbruch, Bewegung in den Zimmern bei Abwesenheit oder manuell vom Schlafzimmer aus (zur ersten Abschreckung bei ungewöhnlichen Geräuschen auf den anderen Etagen).

Bei einem Melder im Keller (meinem Keller!) habe ich einfach die Zuleitung der Spannungsversorgung nach außen geführt und kann diese über einen kleinen Kippschalter unterbrechen.
Dies ist überaus sinnvoll, wenn man im Keller nicht nur arbeiten will, sondern auch mal genussvoll eine Pfeife rauchen möchte.
Nach dem Lüften wird der Kippschalter für diesen einen Melder einfach wieder umgelegt. :-)

Bilder werde ich nachreichen!

Bert
Dateianhänge
177723152-5231_IMG.JPG
177723152-5231_IMG.JPG (139.73 KiB) 1898 mal betrachtet
177722152-5229_IMG.JPG
177722152-5229_IMG.JPG (164.18 KiB) 1898 mal betrachtet
177721152-5223_IMG.JPG
177721152-5223_IMG.JPG (234.7 KiB) 1898 mal betrachtet


Themenersteller
dfhome
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 16
Registriert: Di 5. Aug 2008, 21:14

#10 RE: GIRA Rauchmelder an LCN

Beitragvon dfhome » Mi 21. Jan 2009, 17:21

Hallo Bert,

die Idee mit dem Nutzen der Sirene find ich klasse! :-O
Cat5-Kabel hab ich auch gelegt; somit wären dann auch wieder zwei weitere Adern sinnvoll genutzt.

Ich hatte noch überlegt, ob ich die eingebaute Batterie abklemme und alle Melder zentral über ein Netzteil in der UV versorge.
Hat sich das schon jemand überlegt?

Gruß Dirk, der es gar nicht mehr abwarten kann, bis der Einzug erfolgen kann...