Hallo,
kann man am P-Eingang eines SH- oder HU-Modul gleichzeitig ein B8H und ein REL betreiben? Falls ja, gibt es Einschränkungen in der Programmierung?
Gruß
Dirk
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Peripherie an SH bzw. HU
#2 RE: Peripherie an SH bzw. HU
Moin Dirk,
kein Problem. Und Einschränkungen gibt es in diesem Fall auch nicht. Das B8 wird automatisch erkannt und das REL muss parametriert werden.
kein Problem. Und Einschränkungen gibt es in diesem Fall auch nicht. Das B8 wird automatisch erkannt und das REL muss parametriert werden.