Ausgang 1 immer ein?

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#1 Ausgang 1 immer ein?

Beitragvon KeineInfo » So 18. Mai 2003, 01:46

Hallo zusammen

Ich habe 2 LCN UPPlus Module, bei denen der Ausgang 1 immer voll durchgeschaltet ist, sobald die Speisen angeschlossen wird. Man kann zwar ohne Probleme der Ausgang 1 ansteuern, was auch korrekt visualisiert wird (externe Lampen wie auch aus kleine On-Board Lämpchen auf dem Modul zeigen den jeweils korrekten Ausgangs-Wert an.

Kennt jemand dieses Problem?

Schöne Grüsse
Florian

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#2 RE: Ausgang 1 immer ein?

Beitragvon Thomas.Einzel » So 18. Mai 2003, 09:53

Nein, das Modul ist entweder falsch konfiguriert oder kaputt. Kontrolliere wirklich nochmal auf Doppelschalter, Doppeldimmer o.ä., kein DSI...

BTW: ist er wirklich voll durchgeschaltet? Mit Last gemessen (oder einfach nur ein Leuchtmittel anschließen) Mit Entstörfilter (Fi1) ist immer Spannung vorhanden (Blindstrom).

Thomas


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#3 RE: Ausgang 1 immer ein?

Beitragvon KeineInfo » So 18. Mai 2003, 11:04

Hallo Thomas

Nein, keine Doppelkonfiguration (wie gesagt, die Visualisierung ist korrekt: Ausgang 1 aus/gedimmt/an ... funktioniert alles)

Habe es mit Last gemessen (Lampe)..

Sonst noch eine idee aus kapput ,-(

Schöne Grüsse
Florian


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#4 RE: Ausgang 1 immer ein?

Beitragvon KeineInfo » So 18. Mai 2003, 20:38

Moin,
da hast Du leider keine andere Möglichkeit, als das Modul einzuschicken. Melde Dich vorher noch eimal bei der Hotline, die können dir evtl. ein Modul im Vorabtausch zuschicken, damit Dein Kunde weiterhin Licht hat.


MartinS
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 113
Registriert: Mi 8. Jan 2003, 14:09

#5 RE: Ausgang 1 immer ein?

Beitragvon MartinS » Fr 22. Aug 2003, 17:29

Hallo Florian,

ich habe jetzt auch so ein Modul mit Dauer-EIN auf Ausgang1.
Was ist denn bei dir letztendlich herausgekommen?

CU

Martin


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#6 RE: Ausgang 1 immer ein?

Beitragvon KeineInfo » Fr 12. Sep 2003, 17:55

Ich musste es einschicken => der Triac war kapputt !
Grüsse, Florian


MartinS
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 113
Registriert: Mi 8. Jan 2003, 14:09

#7 RE: Ausgang 1 immer ein?

Beitragvon MartinS » Mo 15. Sep 2003, 08:21

Danke, gleichfalls

Martin