Ich habe ein größes Gebäude und einige UV´s wies jemand ob das so genau ist mit der Leitung zwischen 2 St. IS das die nur Max.50M haben darf!
Hat da von euch schon mal einer ein längeres Kupfer Verlegt!



Mit freundlichen Grüßen
Fritz

#2 RE: Frage zu den Trennverstärker LCN-IS

Verfasst: Di 21. Jul 2009, 17:46
von JOJO150272
Hallo Fritz :rolleyes: , ein herzliches Willkommen :thumbup: ,

ich habe dieses Problem auch gehabt und bei mir hat es nicht wirklich sauber funktioniert :cry: . Manche Module hatten immer wieder Lesefehler oder konnten gar nicht richtig ausgelesen werden. Mein Aufbau war wie folgt: LCN-IS - 40m Kabel - LCN-IS - 8m - Kabel LCN-IS
Hatte ein abgeschirmtes Cat 6 Kabel verwendet und den Schirm auch einseitig angeschlossen.

Da ich irgendwann nicht mehr weiter wusste habe ich es dann wie folgt gelöst. Ich habe die drei LCN-IS direkt nebeneinander in der Hauptverteilung gesetzt und bin mit einem 5 Ader NYM zu den beiden Unterverteilungen gegangen. Das funktioniert seit dem wirklich wunderbar und ich habe gar keine Probleme mehr damit.

Gruß Jörg, für den diese Lösung reicht :rolleyes: .

#3 RE: Frage zu den Trennverstärker LCN-IS

Verfasst: Di 21. Jul 2009, 23:39
von Uwe
Hallo Fritz - auch von mir ein herzliches Willkommen

ich habe vor "einigen Jahren" zur Verbindung von IS in einem Bürogebäude vorhandene (alte) Telefonleitungen (IYStY) nutzen können. Die genaue Länge ist nicht bekannt (geschätzt sind das deutlich mehr als 50m, eher schon 100). Und, was soll ich sagen, ... es geht :P

Gemischt mit den Erfahrungen von Jörg muss man aber sagen: es kann gehen. Das hängt hier wirklich von äußeren Störeinflüssen (oder was auch immer) ab.
Die Längenangabe 50m ist aber im übrigen auch für den gesamten 2-Draht-Bus zu sehen (auch da wäre Jörg eigentlich drunter gewesen), 'früher' waren das nur 25m.
Auch bei der Lösung von Jörg sind aber Längen zu beachten, eigentlich sollte alle 20m ein aktives Modul am Bus sitzen (und sei es nur als "Repeater").
Größere Abstände können wieder gehen, müssen aber nicht.

Ich würde mal ganz ehrlich "viel Erfolg" wünschen ;)
Uwe

#4 RE: Frage zu den Trennverstärker LCN-IS

Verfasst: Sa 25. Jul 2009, 10:01
von hans000
Danke für die antworten ich habe jetzt ein 2x1 geschirmt verlegt und kann jetzt sagen es geht!:thumbup: