Hallo zusammen,
ich möchte zwei dimmbare Leuchtstofflampen, getrennt schaltbar, nebeneineinder installieren.
Wieviel Adern benötige ich mindestens (vom HU zu den Lampen)?
Gruß
Wolfgang
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
HU und 2 dimmbare Leuchtstofflampen
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: HU und 2 dimmbare Leuchtstofflampen
Hallo Wolfgang,
ganz einfach:
L,N,PE (L vom Powerausgang zum einschalten)
und 2 Drähte vom 0-10V Ausgang
... da reichen die Finger einer Hand
Antwort: 5 (für eine Lampe)
zweite Lampe: = zweite Hand
L (vom Ausgang 2)
(N, PE sind schon vorhanden)
und 2 Drähte vom 2ten 0-10V Ausgang
Hast du auch zwei Finger übrig? 8 sind "Minimum"
(Ich würde zwei 5-adrige legen)
Alles klar
Gruß Uwe
ganz einfach:
L,N,PE (L vom Powerausgang zum einschalten)
und 2 Drähte vom 0-10V Ausgang
... da reichen die Finger einer Hand
Antwort: 5 (für eine Lampe)
zweite Lampe: = zweite Hand
L (vom Ausgang 2)
(N, PE sind schon vorhanden)
und 2 Drähte vom 2ten 0-10V Ausgang
Hast du auch zwei Finger übrig? 8 sind "Minimum"
(Ich würde zwei 5-adrige legen)
Alles klar
Gruß Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: HU und 2 dimmbare Leuchtstofflampen
Hallo Uwe,
es geht auch mit 7 Adern.
von den 4 Adern der 1-10V-Ausgänge kann man sich einen sparen, in dem man die
beiden blauen Ausgänge brückt.
Gruß
Wolfgang
es geht auch mit 7 Adern.
von den 4 Adern der 1-10V-Ausgänge kann man sich einen sparen, in dem man die
beiden blauen Ausgänge brückt.
Gruß
Wolfgang