Seite 1 von 1
#1 HU und 2 dimmbare Leuchtstofflampen
Verfasst: Do 16. Okt 2003, 12:24
von KeineInfo
Hallo zusammen,
ich möchte zwei dimmbare Leuchtstofflampen, getrennt schaltbar, nebeneineinder installieren.
Wieviel Adern benötige ich mindestens (vom HU zu den Lampen)?
Gruß
Wolfgang
#2 RE: HU und 2 dimmbare Leuchtstofflampen
Verfasst: Fr 17. Okt 2003, 00:19
von Uwe
Hallo Wolfgang,
ganz einfach:
L,N,PE (L vom Powerausgang zum einschalten)
und 2 Drähte vom 0-10V Ausgang
... da reichen die Finger einer Hand
Antwort: 5 (für eine Lampe)
zweite Lampe: = zweite Hand
L (vom Ausgang 2)
(N, PE sind schon vorhanden)
und 2 Drähte vom 2ten 0-10V Ausgang
Hast du auch zwei Finger übrig? 8 sind "Minimum"
(Ich würde zwei 5-adrige legen)
Alles klar
Gruß Uwe
#3 RE: HU und 2 dimmbare Leuchtstofflampen
Verfasst: Di 28. Okt 2003, 14:32
von KeineInfo
Hallo Uwe,
es geht auch mit 7 Adern.
von den 4 Adern der 1-10V-Ausgänge kann man sich einen sparen, in dem man die
beiden blauen Ausgänge brückt.
Gruß
Wolfgang