#1 LCN-B8L Telefonkabel anschluss zulässig

Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 22:59
von thebody
Hallo,

darf ich am B8L auch ein Telefonkabel anschließen (Klemmen 1-8 und S) z.b. 6*2*0,6 oder dürfen hier nur Stromkabel mit 1 mm2 oder so angeschlossen werden.
Ich müsste die Ausgänge an meine Alarmanlage anschließen auf die Relais bzw. Alarmeingänge und hier kann ich natürlich nur einen Telefondraht Anklemmen.

Gruß

Andi

#2 RE: LCN-B8L Telefonkabel anschluss zulässig

Verfasst: Di 25. Jan 2011, 00:00
von Uwe
Moin Andi,
wenn du die VDE dabei strikt einhalten willst, musst du eine externe Spannungsversorgung von 24V verwenden.
Wenn du spezielle Telefonkabel verwendest, die spannungsfest sind, kannst du auch die interne (nicht galvanisch getrennte) Abfragespannung nutzen. Auch sie ist "nur 24V", aber eben mit N-Potenzial behaftet - und damit ist nach den Richtlinien eine 'Netzleitung' notwendig.

Die Angaben waren nicht immer so 'eindeutig' wie sie das in der aktuellen Installationsanleitung sind.

Grüße, Uwe - bei dem Telefonkabel nie ein Problem gemacht haben