#1 LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 09:59
von joerk
hallo busprofi´s.
momentan habe ich meine zwei IS mit einem cat7 untereinander verbunden.
heisst also 8 adern - zwei benutzte = 6 freie.
hat jemand erfahrung damit, die freien adern für telefon zu benutzen?
oder schleppe ich mir da nur unnötige störungen mit auf den 2draht-bus?
danke für eine antwort.
jörg
#2 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 12:07
von Beleuchtfix
Bei CAT7 sind doch die einzelnen Aderpärchen auch noch einmal extra umwickelt. Da hätte ich keine Sorgen. ich denke, dass die Taktrate deutlich unter ein GBit/S liegt
Viel Erfolg
Florian
#3 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 12:50
von LuckyLPA
HAllo.
Ich habe an Schulen über die interne Telefonverkabelung IS miteinander verbunden und das ohne Probleme. Da laufen auch Telefone und die 24V Hausalarmanlagen drüber.
mfg Carsten, der einfach mal sagt "es geht.".
#4 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 17:08
von Uwe
Moin Jörg,
auch auf meinen Baustellen läuft das überall problemlos ...
Mach ma...
... es geht, Uwe
#5 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 20:39
von joerk
danke für die rückmeldungen.
aufgrund der kabelqualität hatte ich auch keine bauchschmerzen für einen testlauf...
grüsse, jörg
#6 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten
Verfasst: So 6. Feb 2011, 12:37
von Kemko3
Wenn man verschiedene Verteilungen mit Datenkabel verbindet, sollte man auf alle Fälle auf einen funktionierenden Potentialausgleich achten. Der Schutzleiter allein reicht im Fehelrfall nicht aus, da der den Fehelrstrom transportiert, dadurch einen Spannungsanfall über die ANschlusspunkte hat und zu Ausgleichströmen über das Datenkabel führen kann.
Gruß Martin (Kemko3)
#7 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten
Verfasst: So 6. Feb 2011, 12:47
von LuckyLPA
Wenn man verschiedene Verteilungen mit Datenkabel verbindet, sollte man auf alle Fälle auf einen funktionierenden Potentialausgleich achten. Der Schutzleiter allein reicht im Fehelrfall nicht aus, da der den Fehelrstrom transportiert, dadurch einen Spannungsanfall über die ANschlusspunkte hat und zu Ausgleichströmen über das Datenkabel führen kann.
Daher sollte man auch bei Datenleitungen den Schirm nur einseitig auflegen.
mfg Carsten, der letztes Jahr, schmerzhaft, Erfahren durfte, was ein schlechter PE anrichtet ...
#8 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten
Verfasst: So 6. Feb 2011, 21:43
von joerk
Kemko3 hat geschrieben:Wenn man verschiedene Verteilungen mit Datenkabel verbindet, sollte man auf alle Fälle auf einen funktionierenden Potentialausgleich achten. Der Schutzleiter allein reicht im Fehelrfall nicht aus, da der den Fehelrstrom transportiert, dadurch einen Spannungsanfall über die ANschlusspunkte hat und zu Ausgleichströmen über das Datenkabel führen kann.
Gruß Martin (Kemko3)
aus der installationsanleitung:
Trennverstärker für LCN
Der LCN-IS trennt die Datenleitung durch Optokoppler und verhindert so eine
Spannungsverschleppung in Verteilungen.
grüsse, jörg
#9 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten
Verfasst: So 6. Feb 2011, 22:38
von LuckyLPA
Das verhindert die Verschleppung von Spannungen durch die Datenader und NICHT durch einen unsauberen PE. Wenn in 2 UV´s der PE ein unterschiedliches Potential hat, was durchaus vorkommt und mehrere 100V betragen kann, dann Fliesst im Moment der Verbindung ein Ausgleichsstrom über den Schirm der "viele" Ampere groß sein kann. Diese Ströme nennt man Transienten. Dadurch kann eine Schirmung regelrecht verbrennen.
Im Extremfall kann beim durchbrennen der Schirmung an der "richtigen" Stelle eine Plasmaexplosion entstehen, welche auch schonmal eine UV wegreisst. Bei Interesse kann ich gerne mal Fotos von soetwas zur Verfügung stellen.
mfg Carsten, der keine Angst, sondern Respekt vor Strom hat.
#10 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten
Verfasst: Mo 7. Feb 2011, 12:54
von LCNJürgen
Also bei einem sauber Installierten TN-S Netz darf so was wo du erzählt hast nicht mehr passieren.
Es kann da vielleicht nur in alten Anlagen vor kommen wo die Vermaschung nicht gemacht wurde für den Potentialausgleich.