SH+ : unbekannte Fehlermeldungen

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
joerk
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 181
Registriert: So 23. Jan 2011, 14:01

#1 SH+ : unbekannte Fehlermeldungen

Beitragvon joerk » Fr 11. Feb 2011, 23:17

hallo zusammen.
neuerdings habe ich folgenden fehler mit einem SH+ modul::confused:
versuche ich die parameter für AUSGÄNGE zu ändern kommt folgende fehlermeldung:

[img]1[/img]

klickt man OK kommt man zum fenster "Ausgangs-Einstellungen"
für ausgang 1 habe ich "PPS" allerdings nicht konfiguriert

[img]2[/img]

ändert man nun hier die eigenschaften für ausgang 1 auf "Halogen" und "15%"
bekommt man folgende fehlermeldung:

[img]3[/img]

modul reseten und stromlos schalten war erfolglos.:confused:
hat jemand eine idee???

grüsse, jörg
Dateianhänge
329953fehler2.png
329953fehler2.png (18.07 KiB) 1254 mal betrachtet
329952ausgang1.png
329952ausgang1.png (6.69 KiB) 1254 mal betrachtet
329951fehlermeldung sh+.png
329951fehlermeldung sh+.png (10.39 KiB) 1254 mal betrachtet


obeis
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1896
Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#2 RE: SH+ : unbekannte Fehlermeldungen

Beitragvon obeis » Sa 12. Feb 2011, 00:03

Ich bilde mir ein ich hatte auch schon mal so einen Fall. Module löschen und neu parametrieren. Hilft oft. Bei mir muß das ein Hu gewesen sein. Viel Erfolg!
Siebo

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#3 RE: SH+ : unbekannte Fehlermeldungen

Beitragvon Uwe » Sa 12. Feb 2011, 00:20

Moin Jörg,
ich sehe im unteren Bild einen 'DALI Konfig' Button - hast du da etwa das Häkchen für DALI drin?
Dann gehen natürlich solche Parameter wie PPS nicht mehr ...

Leider sieht man auch keine Firmwarenummer des Moduls - manchmal kann das für Tipps ganz hilfreich sein.

Außerdem könnte die 'Verbindungsgeschwindigkeit' der Pro etwas zu niedrig sein. Mit einigen Adaptern möchte die LinHK da lieber etwas langsamer unterwegs sein (also mal eine höhere Zahl bei den ms wählen).
Ach ja - welche Pro-Version nutzt du?

Alles nur Vermutungen - auch Siebo hat da völlig recht.

Grüße, Uwe - der bei unvollständigen Informationen die gläserne Erfahrungskugel befragt :blink:
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
joerk
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 181
Registriert: So 23. Jan 2011, 14:01

#4 RE: SH+ : unbekannte Fehlermeldungen

Beitragvon joerk » Sa 12. Feb 2011, 09:20

hallo obeis,

hab mal deinen tip ausprobiert:
modul gelöscht und neu programmiert.
hatte zuvor das modul auf ein neues KOPIERT
siehe da, der fehler wandert.

danke, problem gelöst