#1 SH+ : unbekannte Fehlermeldungen

Verfasst: Fr 11. Feb 2011, 23:17
von joerk
hallo zusammen.
neuerdings habe ich folgenden fehler mit einem SH+ modul::confused:
versuche ich die parameter für AUSGÄNGE zu ändern kommt folgende fehlermeldung:

[img]1[/img]

klickt man OK kommt man zum fenster "Ausgangs-Einstellungen"
für ausgang 1 habe ich "PPS" allerdings nicht konfiguriert

[img]2[/img]

ändert man nun hier die eigenschaften für ausgang 1 auf "Halogen" und "15%"
bekommt man folgende fehlermeldung:

[img]3[/img]

modul reseten und stromlos schalten war erfolglos.:confused:
hat jemand eine idee???

grüsse, jörg

#2 RE: SH+ : unbekannte Fehlermeldungen

Verfasst: Sa 12. Feb 2011, 00:03
von obeis
Ich bilde mir ein ich hatte auch schon mal so einen Fall. Module löschen und neu parametrieren. Hilft oft. Bei mir muß das ein Hu gewesen sein. Viel Erfolg!
Siebo

#3 RE: SH+ : unbekannte Fehlermeldungen

Verfasst: Sa 12. Feb 2011, 00:20
von Uwe
Moin Jörg,
ich sehe im unteren Bild einen 'DALI Konfig' Button - hast du da etwa das Häkchen für DALI drin?
Dann gehen natürlich solche Parameter wie PPS nicht mehr ...

Leider sieht man auch keine Firmwarenummer des Moduls - manchmal kann das für Tipps ganz hilfreich sein.

Außerdem könnte die 'Verbindungsgeschwindigkeit' der Pro etwas zu niedrig sein. Mit einigen Adaptern möchte die LinHK da lieber etwas langsamer unterwegs sein (also mal eine höhere Zahl bei den ms wählen).
Ach ja - welche Pro-Version nutzt du?

Alles nur Vermutungen - auch Siebo hat da völlig recht.

Grüße, Uwe - der bei unvollständigen Informationen die gläserne Erfahrungskugel befragt :blink:

#4 RE: SH+ : unbekannte Fehlermeldungen

Verfasst: Sa 12. Feb 2011, 09:20
von joerk
hallo obeis,

hab mal deinen tip ausprobiert:
modul gelöscht und neu programmiert.
hatte zuvor das modul auf ein neues KOPIERT
siehe da, der fehler wandert.

danke, problem gelöst