Seite 1 von 7

#1 Stromverbrauch UPP

Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 09:42
von Bussard013
Hallo Profis,

kann das sein daß ein UPP 28-34mA Standbystrom braucht?

Das sind 7 Watt:(
Bei nur 10Module 70W:cry:

Gruß
Christian

#2 RE: Stromverbrauch UPP

Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 10:21
von LuckyLPA
Hallo.

Die Frage ist, ob das nur das "nackte" UPP ist, oder ist dort entwas angeschlossen?

mfg Carsten, der heute Nachmittag mal eines ans Messgerät hängen wird

#3 RE: Stromverbrauch UPP

Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 12:06
von Philipp
Hallo,

das kann ich eigentlich ausschließen;)

Ich habe in meiner Wohnung ca 50 Module mit unmegen an Sensorik und Perepherie dran, und komme auf eine "Grundlast" von knapp 100 Watt.

Gruß Philipp

#4 RE: Stromverbrauch UPP

Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 12:15
von LuckyLPA
Die Frage wäre auch nach der Messmethode...

mfg Carsten, der nix von 0815-Multimetern hält

#5 RE: Stromverbrauch UPP

Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 12:30
von LuckyLPA
Hallo.

Noch eine Frage von mir. Hast du Richtig abgelesen? Habe hier 3,7mA gemessen. Es wäre ja fast dein Wert, wenn ich das Komma verschiebe...

mfg Carsten, der noch Parallaxenfehler von Früher kennt :P

#6 RE: Stromverbrauch UPP

Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 13:50
von DerOerg
Hi,
laut Waschzettel sollen es <0,5W sein, 7W kann ich mir so nicht ganz vorstellen.

Grüß Jörg

#7 RE: Stromverbrauch UPP

Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 17:40
von Thomas
LuckyLPA hat geschrieben:Die Frage wäre auch nach der Messmethode...

mfg Carsten, der nix von 0815-Multimetern hält

Hallo Carsten,
da du ja einen besseren Messgerätepark zur Verfügung hast, versuch mal.
Ich würde auch mal gerne wissen, was da so vom E-Zähler, gezählt wird.;)

gruss thomas - leider nur 0815. :cry:

#8 RE: Stromverbrauch UPP

Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 18:18
von Bussard013
Hallo,

gemessen habe ich in der Unterverteilung mit einen Profi-Zangen-Amperemeter Beha AC50A.
Modul mit angeschlossener Leuchte und TU4R + FI1.
Mir ist klar daß die Dinger nicht ganz dicht sind, weil die mit LED-Lampen weiterbrennen.
Es gibt doch dieses Grundlastmodul:confused: aber die verbrauchen doch auch wieder Strom.

Wie löst ihr den das?

Gruß
Christian

Edit: FI1

#9 RE: Stromverbrauch UPP

Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 22:45
von Thomas
[zitat]Wie löst ihr den das?
[/zitat]

Mit enem Relais.

gruss thomas - der LED nur über I-Port oder 1-10V (HU) betreibt.:w00t:

#10 RE: Stromverbrauch UPP

Verfasst: Mo 18. Jul 2011, 12:25
von Chris
Hallo Leute,

nach dem ich auch immer wieder mit diesen Aussagen konfrontiert werde...(die LCN Module haben eine hohen Stromverbrauch)...möchte ich mich mal wieder dazu äußern.

Für alle die gehoft haben Ihre Heizung durch LCN Module zu ersetzen muss ich nun die bittere Wahrheit veröffentlichen. Die Verlustleistung ist leider nicht so hoch wie die LCN-Gegner immer wieder behaupten. Die Heizung im Winter muss weiterhin laufen.

Auch ein Lehrer unserer Meisterschule hat mir das vor ein paar Wochen mal wieder unterbreitet...(er hätte es letztes Jahr life gemessen). Fraglich ist nur was er da gemessen hat. Fakt ist meine Messungen gestern Abend ergaben folgendes...

Ein UPS nimmt eine Leistung von 0,34W bis 0,4W auf (bei nicht angeschlossener Sensorik). Beim Anschluß einer mini-ix und einen BMI stieg die Leistung auf etwas über 0,4W an. Die Blindleistung lag bei ca. 8-9W.

Gemessen wurde mit dem GossenMetrawatt Energy. (mit einem Conrad-Multimeter kamen in etwa die Werte raus die oben beschrieben wurden)

Falls Ihr noch genauere Infos möchtet kann ich gerne mal die Bilder einstellen.

Christopher der nun wohl doch einen Heizkörper für sein Büro braucht.