#1 Temperaturverlaufsprotokoll anlegen

Beitragvon MartinH » Do 26. Aug 2004, 17:29

Da ich vorhabe die Warmwasserventile für unsere Fussboden/Wand-heizung mit LCN Relais (R8H) zu schalten, habe ich schon mal einige TS mitbestellt und an LCN Module anschlossen. Aber irgendwie merke ich nichts von den TS-Anschlüssen. Als erstes würde ich gerne in einem Logfile einfach mal protokollieren wie die Temperaturen denn so den ganzen Tag über sind. Also alle Minute mal einen Temperaturwert in den Logfile schreiben. Aber bisher habe ich noch keinerlei Temperaturwert in meinem Busmonitor (LCN-Pro) gesehen. Wie schicke ich denn aktuelle Temperaturwerte auf den Bus (oder gleich in einen Logfile)?
---
Das gleiche will ich dann auch mit den Windstärken machen sobald ich den Windsensor in Betrieb nehme.
Der BMI hat ohne zutun gleich seinen Zustandsänderungen in dem Busmonitor angezeigt. Ich muss nur noch den Busmonitor-Output in eine Datei umleiten - wie geht das bitte ?
Ich habe zwar etwas in der Hilfe rumgesucht, aber in der spartanischen Beschreibung so schnell nix gefunden. (Und hier im Bus-Profi kann ich leider keine kombinierten Suchen zu den Stichpunkten stellen - also frage ich mal wieder.) Martin - der Anfänger

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 RE: Temperaturverlaufsprotokoll anlegen

Beitragvon Uwe » Do 26. Aug 2004, 23:49

Der TS wird vom Modul erkannt, du musst ihn nur "fordern". Lass den Regler arbeiten, der wird dir jede Temperaturänderung auf den Bus bringen. Die "richtige" Variable wählen !

Die Windstärke ist ein Zählerwert, den du umrechnen musst (siehe Waschzettel).

Der Busmonitor ist eine Datei, du musst(solltest) zwischendurch nur mal auf *speichern* klicken. Auswerten kannst du dann mit dem Bus-Profi LogFilter ;-)

Über die "spartanische Hilfe" habe ich auch schon das eine oder andere Mal geschimpft. Sie ist zwar schon deutlich besser als die erste Version, aber für Anfänger ist das keine *Perfektion*. Du musst einfach in allen Beschreibungen/Waschzetteln etc. die passende Antwort (mehr oder weniger mühselig) von Hand finden - oder mal direkt anfragen :-D
Uwe - der Profi :L
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Themenersteller
MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#3 RE: Temperaturverlaufsprotokoll anlegen

Beitragvon MartinH » So 29. Aug 2004, 01:57

Uwe, danke für die Hinweise/Hintergründe!! Werde mal einen Regler einrichten (obwohl ich noch nix regele) und beobachten, ob er mir "alle" Temperaturänderungen auf den Bus bringt. Damit hätte ich noch nicht jede Minute einen Temp-Wert, aber wenn keine Temp-Änderung fehlt würde das ja auch erstmal reichen. Kann ich irgendwo (im Regler) die Temperarturdifferenz vorgeben, die als "Änderung" erkannt wird? Also 1 Grad oder 1/10 Grad oder ...

Gruss, Martin - der mit dem LCN tanzt (heute noch aus der alten leeren Wohnung - BALD aus dem LCN-Haus)

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 RE: Temperaturverlaufsprotokoll anlegen

Beitragvon Uwe » So 29. Aug 2004, 02:23

Hallo Martin,
tanze mit der "Hysterese" (so heist die Differenz in der Programmierung),
bis WAF was merkt ;-)

Gruss Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Themenersteller
MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#5 RE: Temperaturverlaufsprotokoll anlegen

Beitragvon MartinH » So 29. Aug 2004, 02:44

Ich dachte, die "Hysterese" wäre nur um den Regelpunkt (Wunschtemperatur) herum, um das häufige hin und herregeln zu dämpfen. Ich will ja einfach ohne Wunschtemperatur nur ALLE Temperaturänderungen (grösser 1/10 Grad) mitbekommen und über ein paar Tage protokollieren.
Ich werde mal mit der Hysterese spielen.
Gruss, Martin - aus der kalten, alten Wohnung
---
(Übrigens, unsere Solarheizungsteuerung "Consolar700" macht solche Temperaturprotokolle gleich für bis zu 12 Temperatursensoren gleichzeitig, die über den Pfuffer und die Solarkollektoren und Leitungen verteilt angebracht sind. Diese Software (RS232-Windowsanbindung) steht übrigens KOSTENLOS von jedem zum Download bereit und erlaubt eine Visualisierung der Temperaturen und Zustände über einem Hintergrundbild. Sie protokolliert automatisch im 30 Minuten- bis 1 Jahres-raster alle Werte auf die Festplatte und zeigt diese graphisch an oder man lädt sie einfach in Excel (CSV) rein.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#6 RE: Temperaturverlaufsprotokoll anlegen

Beitragvon Uwe » So 29. Aug 2004, 03:21

na ja, solche "Visualisierung" ist doch eigentlich nur dazu da, um die Neugierde des Technikers zu befiedigen. Beeinflussen kannst du damit nichts.

Beim LCN schon ... :-)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Themenersteller
MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#7 RE: Temperaturverlaufsprotokoll anlegen

Beitragvon MartinH » Mo 30. Aug 2004, 00:51

Uwe, ein bisschen mehr als nur Neugierde des Technikers zu befriedigen, kann meine Consolar-PC Anbindung schon. Man kann auch viele (vielleicht sogar alle) Einstellungen vom PC auch bedienen. Z.B. Temperaturschwelle und -hysterese einstellen, ab der die Solarpumpe Wärme vom Kollektor abpumpt. Ebenso alle Heizkreisparameter u.a. mehr.

Und hätte ich die Visualisierung nicht tagelang am PC abgespeichert, hätte ich wahrscheinlich nicht gemerkt, dass die Anlage noch nicht optimal läuft (bei Mittagssonne schaltet die Anlage die Solarpumpe ab, weil es ihr zu heiss wird (100+ Grad) und die Pumpe nicht schneller pumpen kann. So wird der Warmwasserpuffer maximal "nur" 60 Grad warm obwohl die Sonne eigentlich reichen würde die 1000Liter auf 90Grad zu erwärmen.)
---
Anbindung von dieser Consolar-Steuerung und LCN ist später auch ein Thema für mich. Ich befürchte, dass es da aber noch keine positiven Erfahrungen gibt, weil die "perfekte" Consolar Technik und die "perfekte" LCN Technik noch nicht so stark verbreitet sind.

Benutzeravatar

Themenersteller
MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#8 RE: Temperaturverlaufsprotokoll anlegen

Beitragvon MartinH » Mo 30. Aug 2004, 01:09

Da ich trotz Regelereinstellung (und Schwellen) noch keine Temperaturwerte auf meinem Bus sehen konnte, würde ich mich über ein kleines Beispielprogramm (UPP mit TS) hier freuen. Uwe, hat mir netterweise mal einen LCN-W Protokoll eines TS geschickt und das Format wäre schon gut nutzbar.

Gruss,
Martin

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#9 RE: Temperaturverlaufsprotokoll anlegen

Beitragvon Uwe » Mo 30. Aug 2004, 01:13

Ich habe ja nicht behauptet, daß das schlecht (oder Spielerei) ist ;-)
Für die optimale Einstellung sicherlich sehr hilfreich, aber wenn die Anlage läuft ...

Ich habe da noch eine Rotex-Heizung mit RS232 (aber noch ohne Solar) beim Kunden. Rotex teilt sein Protokoll auf der RS232 mit, LCN eher "ungern".

Theoretisch könnte man dann über einen PC "koppeln" und beide Anlagen würden sich gegenseitig Befehle zusenden können. Ich wage aber zu bezweifeln, ob das im EFH einen "vernünftigen" Kosten/Nutzen-Faktor hat.
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#10 RE: Temperaturverlaufsprotokoll anlegen

Beitragvon Uwe » Di 31. Aug 2004, 23:26

Hallo Martin,
du hast recht, Die LCNpro zeigt keine TS-Werte im Protokoll an :-(
Nur, wenn du den Status des Moduls abfragst, kommt folgender "Schwall" dabei raus (aber immer NUR für EIN Modul):

23:13:44:966 - S000_LCN-PRO PC an M019 Messwert: 1025
23:13:44:986 - S000_M019 an LCN-PRO PC Messwert: 65535
23:13:45:967 - S000_LCN-PRO PC an M019 Anfrage Status Modul
23:13:45:997 - S000_M019 an LCN-PRO PC Antwort Status Modul
23:13:46:969 - S000_LCN-PRO PC an M019 Statusabfrage Ausgang 1/2
23:13:46:999 - S000_M019 an LCN-PRO PC Antwort Status Ausgang 1/2
23:13:47:970 - S000_LCN-PRO PC an M019 Messwert: 768
23:13:47:990 - S000_M019 an LCN-PRO PC Messwerte: T:1252 R1:1252 R2:0
23:13:48:972 - S000_LCN-PRO PC an M019 Abfrage akt. Schwellwerte
23:13:49:002 - S000_M019 an LCN-PRO PC Abfrage akt. Schwellwerte
23:13:49:973 - S000_LCN-PRO PC an M019 Anfrage Status Keylock
23:13:50:003 - S000_M019 an LCN-PRO PC Antwort Status Keylock
23:13:50:974 - S000_LCN-PRO PC an M019 Anfrage Status Port
23:13:51:004 - S000_M019 an LCN-PRO PC Antwort Status Port
23:13:52:977 - S000_LCN-PRO PC an M019 Statusmeldung anfordern
23:13:53:228 - S000_M019 Statusmeldung: lokal: Relais: 0000 0000
23:13:53:318 - S000_M019 Statusmeldung: lokal: Ausg.1: 80%
23:13:53:728 - S000_M019 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 0%
23:13:53:979 - S000_LCN-PRO PC an M019 Anfrage Status Lämpchen
23:13:54:019 - S000_M019 an LCN-PRO PC Antwort Status Lämpchen
23:13:54:980 - S000_LCN-PRO PC an M019 Messwert: 1536

Die Messwerte T und R1 kommen vom TS.

Ansonsten kannst du nur versuchen, ob dir die Hotline "vorab" (vor der Schulung) eine (die) Demo-Version der LCNW zur Verfügung stellt.

-Perfektion- :-D

Gruß, Uwe