#1 Zeitweise UPPs stromlos schalten?
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 12:53
von LCNJoe
Habe jetzt geplant, in der Küche die Steckdosen über der Arbeitsplatte bei Nichtgebrauch abzuschalten.
Leider hängt alles an einer 5x1,5 Leitung. Dazu kommen zwei UPPs für Rolladen (mit R2U) und zwei Leuchten.
Allgemeine Frage: Kann ich die UPPs zeitweise stromlos schalten? Wie verhalten sich die UPPs nach einer Abschaltung, abgesehen davon, dass die Rollladen und das Licht während der Abschaltung nicht funktionieren?
Speziell bei meiner Installation kann ich für jede Steckdosengruppe natürlich ein UPP mit einem R1U einbauen und die Leuchten mit den Ausgängen schalten/dimmen (3x). Da wäre nur noch der Platzmangel hinter den Steckdosen
Habt Ihr weitere Tipps für die Abschaltung?
#2 RE: Zeitweise UPPs stromlos schalten?
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 14:05
von obeis
Moin Moin.
Kannst du nicht über den 5 Draht die Steckdosen zentral von der UV schalten? Dann könnten die UPPs an bleiben. Ansonsten sinkt der Komfort der
Automatischem Rolläden. Erst muß die Küche an bevor die Rolllädenbewegen kannst. Ich habe an fast allen Steckdosen die Möglichkeit von braun auf Schwarz umzuklemmen. Braun ist die Phase und schwarz läuft über ein R8H.Somit kann ich später alle ungenutzten Geräte pro Raum abschalten.
Siebo
#3 RE: Zeitweise UPPs stromlos schalten?
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 17:12
von LCNJoe
Hallo Siebo,
das geht bis zu dem Punkt wo ich den freien Draht von der rechten Arbeitsplatzlampe zur linken Arbeitsplatzlampe durchschalten wollte.
Die Beleuchtung könnte ja gleich geschaltet werden. Da muss ich jetzt eine Seite der Arbeitsplatte über ein extra UPP versorgen.
Hat denn jemand praktische Erfahrungen mit ständig ein und ausgeschalteten UPPs ?
#4 RE: Zeitweise UPPs stromlos schalten?
Verfasst: So 15. Mai 2011, 11:52
von Uwe
Solange du keine Summen etc. in dem abgeschalteten UPP verarbeitest, ist das kein Problem.
Es braucht halt nach dem einschalten 1-2 Sek. bevor es "hochgefahren" ist und sich dann auch schalten lässt.
Grüße, Uwe
#5 RE: Zeitweise UPPs stromlos schalten?
Verfasst: So 15. Mai 2011, 18:22
von LCNJoe
Uwe, danke für die klare Aussage, ich sehe, du hast es auch schon getan

#6 RE: Zeitweise UPPs stromlos schalten?
Verfasst: So 15. Mai 2011, 22:36
von Uwe
Getan schon - es aber nicht so bestehen lassen. Bei mir hat sich das nicht bewährt - die ständige Rekonstruktion von Summen und Sensorik war mir zu umständlich (und langwierig) ...
Grüße, Uwe
#7 RE: Zeitweise UPPs stromlos schalten?
Verfasst: So 15. Mai 2011, 22:42
von LCNJoe
ok überredet, dann setze ich besser ein bis zwei UPPs mehr in die Steckdosen ein zur Abschaltung der Verbraucher und Dimmen der Lampen an der Arbeitsplatte.
Jörg, der zur Zeit noch hart kämpft mit der Ausrüstung.