#1 Umbau LCN-WRL65 von alt auf neue Version.

Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 23:08
von stt66
Hallo Bus-Profis.

Ich möchte den alten originalen Regensensor der WRL65 "Wetterstation" von dem TU4R auf ein B3I umbauen, um den Niederschlag abfragen zu können.
Ist der Schaltkontakt das alten Regenfühlers potentialfrei, oder schickt der fix die angelegte 230V Versorgungsspannung zurück und ich benötige hiermit einen LCN-BVC1 :confused:

Jetzt ist ja an einem Modul am I-Port der Windfühler und am T-Port der Regenfühler mittels TU4R.
Am anderen Modul ist nur der Lichtsensor am T-Port.

Nach dem Umbau wechselt der Regensensor weg vom Windfühlermodul zum Modul wo der Lichtfühler angeschlossen ist.
Da dürfte es ja keine Probleme geben, oder kann ich da was übersehen.
Ich will ja nicht nach dem schwierigen Dachaufstieg eine böse Überraschungen erleben. (3 Stock mit 40 Grad Dach):scared:

Danke,:)

lg. Thomas "stt66"

#2 RE: Umbau LCN-WRL65 von alt auf neue Version.

Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 23:20
von Uwe
Moin Thomas,
in der neuen Version ist ein B3I mit BVC1 verbaut = 230V vom Regensensor ...

Lichtwert im Schwellwert (B1-B5) - B3I an B6-B8 ... es geht ;)

Ein zusätzlicher Tempratursensor würde nur in eine R1var gehen (keine Kopie in Tvar möglich).

Grüße, Uwe

#3 RE: Umbau LCN-WRL65 von alt auf neue Version.

Verfasst: Do 9. Jun 2011, 00:03
von Thomas
Hallo Thomas,

das könnten wir anders lösen, du hast die Möglichkeiten.:P

gruss thomas

#4 RE: Umbau LCN-WRL65 von alt auf neue Version.

Verfasst: Do 9. Jun 2011, 13:06
von stt66
Ja, ja Thomas.
Ich weis schon, aber bei fremden Anlagen bleib ich vorerst bei .....

@Uwe, ist der Kontakt sicher nicht Potentialfrei, denn dann muß ich den BVC1 wieder extra bestellen.
Bei der neuen Wetterstation WRL65 ist ja der Kontakt auch potentialfrei aber er wird halt doch wieder mit dem Außenleiter beschaltet und mit BVC1 und B3I eingelesen, was ich für unnötig finde, oder gibs da einen Grund dafür? :confused:

lg. Thomas

#5 RE: Umbau LCN-WRL65 von alt auf neue Version.

Verfasst: Do 9. Jun 2011, 13:24
von Dummy
Thomas hat geschrieben:Hallo Thomas,

das könnten wir anders lösen, du hast die Möglichkeiten.:P

gruss thomas


Hallo Thomas,

den Spruch von dir habe ich schon öfter gelesen und bin nun doch mal neugirig geworden. :blink:
Welche Möglichkeiten sind denn da gemeint ??

LG
Eddy

#6 RE: Umbau LCN-WRL65 von alt auf neue Version.

Verfasst: Do 9. Jun 2011, 13:43
von Uwe
Moin (Alpen)Thomas,
vom Prinzip ist der Kontakt im RS potenzialfrei, liegt aber in einem Kabel mit der Versorgungsspannung. Ich darf also nicht einfach die 5V-Abfragespannung anklemmen. Bei älteren RS hatte ich auch schon mal "Überschläge" der Spannung zum Kontakt, da sind wohl die Kriechstrecken im RS auch nicht groß genug. Du wirst also hier nicht um den BVC1 herumkommen. Auch Issendorff verwendet ihn ja nicht ohne Grund.


@Eddy: unser Thomas ist "Bastler", das gibt ihm Möglichkeiten zu "sonderbarer" Sensorik. Für einen lötkolbenschwingenden EFH-Bewohner eine 'nette Möglichkeit' (auch zur Kostensenkung) - für die "professionelle" Anwendung bleiben wir doch besser bei der verfügbaren Original-Sensorik (auch wenn sie nicht alle Möglichkeite bietet). Details kannst du auch bei mir erfahren ;)

Grüße, Uwe

#7 RE: Umbau LCN-WRL65 von alt auf neue Version.

Verfasst: Do 9. Jun 2011, 16:14
von Thomas
Ok Thomas,
Ich weis schon, aber bei fremden Anlagen bleib ich vorerst bei .....


da hast du recht.

@Eddy frag Uwe.;)

gruss thomas

#8 RE: Umbau LCN-WRL65 von alt auf neue Version.

Verfasst: Fr 10. Jun 2011, 03:02
von Uwe
@Eddy frag Uwe.;)

Immer ich ... :blush: :lol:

Grüße, Uwe - der nur selten eine Antwort schuldig bleibt B)