Seite 1 von 1
#1 LCN-HU 0-10V und/oder 1-10V möglich
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 09:23
von blackbird
Hallo zusammen,
nach einiger Abstinenz hier im Forum wegen anderer Baustellentätigkeiten geht´s jetzt langsam an die Beleuchtung, hierzu ein Frage:
- Kann man mit dem LCN-HU "nur" 0-10V Dimmen, heißt die Spannung wird vom LCN-Modul bereitgestellt oder ist es auch Möglich einen PWM-Dimmer mit 1-10V Eingang zu nutzen wo der Dimmer die Steuerspannung ausgibt?
Danke und Grüße,
Andy
#2 RE: LCN-HU 0-10V und/oder 1-10V möglich
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 11:27
von rk
Eventuell verstehe ich die Frage nicht (richtig), aber
Zusätzlich hat es Kleinspannungsausgänge, die entsprechende Vorschaltgeräte ansteuern können ...0-10 Volt analog
Wo willst du denn den Dimmer anschließen, der 1-10 Volt
ausgibt?
#3 RE: LCN-HU 0-10V und/oder 1-10V möglich
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 11:42
von Uwe
Moin Andy,
ich verstehe schon ...
Der "Waschzettel" des HU hat dazu die Aussage
Spannungsschwankungen max. ±8%
Quellstrom: max. 0,5mA/Ausgang
(aktiver Betrieb: HU liefert den Strom)
Laststrom: max. 40mA/Ausgang (ca. 40 EVGs,
passiver Betrieb: EVG liefert den Strom)
Das HU kann also
aktive und
passive EVG bedienen - selbstverständlich muss man die Belastungen beachten.
Ich kann also bei meiner 'Kernaussage' bleiben:
... es geht Grüße, Uwe
#4 RE: LCN-HU 0-10V und/oder 1-10V möglich
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 11:49
von blackbird
Anschließen an den EVG-Schnittstelle - im Datenblatt vom HU steht:
Betriebsart 0-10V DC:
Spannungsschwankungen max. ±8%
Quellstrom: max. 0,5mA/Ausgang
(aktiver Betrieb: HU liefert den Strom)
Laststrom: max. 40mA/Ausgang (ca. 40 EVGs,
passiver Betrieb: EVG liefert den Strom)
0-10V geht, ist klar -> hab hier nur noch 1-10V PWM Dimmer rumliegen die an den Klemmen eben gleich noch ne Versorgungsspannung ausgeben (eitentlich für elektronische Potis z.B. Busch-Jäger) und da von "passivem Betrieb" die Rede ist die Frage ob man da eben auch ein 1-10V Dimmer ranhängen kann...
#5 RE: LCN-HU 0-10V und/oder 1-10V möglich
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 11:54
von blackbird
Hi Uwe - haben wir wohl beide den "Waschzettel gelesen" und fast gleichzeitig gepostet ;-)
Gut, da ich nur 2 PWM Dimmer dranhängen wollte sollte die Belastungsgrenze kein Problem sein...
Schön das immer wieder alles geht.... :-)
Viele Grüße,
Andy
#6 RE: LCN-HU 0-10V und/oder 1-10V möglich
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 18:14
von Beleuchtfix
Ich denke zwar auch, dass mit 0-10V passiv die 1-10V Schnittstelle gemeint ist, aber ich würde da einfach einmal bei der Hotline anrufen. Das bekommst du in einer Minute genau bestätigt.
@Ralf: So wie ich die 1-10V Schnittstelle verstehe, gibt das EVG 10V aus und die Spannung wird dann vom Regler runtergezogen. Da gibt es auch einen Artikel im
WikiGruß
Florian
#7 RE: LCN-HU 0-10V und/oder 1-10V möglich
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 18:44
von Thomas
@Ralf: So wie ich die 1-10V Schnittstelle verstehe, gibt das EVG 10V aus und die Spannung wird dann vom Regler runtergezogen. Da gibt es auch einen Artikel im Wiki
jupp, so isses.
gruss thomas