#1 Gehäufte DOAs bei SH beobachtet?
Verfasst: Mi 13. Jul 2011, 14:48
Hallo zusammen,
Da steh ich nun vor meinem LCN-Paket, geliefert im März, gefüllt mit allerelei Köstlichkeiten und erst in dieser Woche benötigt. Darunter befinden sich TU4Hs, R4M2Hs, R8Hs, IS, etcpepe sowie 20 Stück SH.
Von den 20 sind 7! defekt - frisch aus der Verpackung. Will heissen die Filterspulen sind schräg abgedrückt oder gar abgebrochen. Wenn man den SH schüttelt rappelt's in der Kiste. Eine genauere Untersuchung bei offenem Modul offenbart gebrochene Beinchen auf der Platine und abgerissene
Verleimungsresten. Die Module stammen allesamt aus den Serien 14A7 oder 14A8...
EIn Modul auf 20 wäre ja noch in der Toleranz, aber gleich sieben lassen mich höchstens vermuten, dass das Paket ev. mal heftigst fallengelassen wurde. Ja, ich weiss, einschicken und glücklich sein, aber weiss ev. jemand ob es da mal bei Issendorf eine Montagsserie gab?
Selsam seltsam...
Bye
Orlando
Da steh ich nun vor meinem LCN-Paket, geliefert im März, gefüllt mit allerelei Köstlichkeiten und erst in dieser Woche benötigt. Darunter befinden sich TU4Hs, R4M2Hs, R8Hs, IS, etcpepe sowie 20 Stück SH.
Von den 20 sind 7! defekt - frisch aus der Verpackung. Will heissen die Filterspulen sind schräg abgedrückt oder gar abgebrochen. Wenn man den SH schüttelt rappelt's in der Kiste. Eine genauere Untersuchung bei offenem Modul offenbart gebrochene Beinchen auf der Platine und abgerissene
Verleimungsresten. Die Module stammen allesamt aus den Serien 14A7 oder 14A8...
EIn Modul auf 20 wäre ja noch in der Toleranz, aber gleich sieben lassen mich höchstens vermuten, dass das Paket ev. mal heftigst fallengelassen wurde. Ja, ich weiss, einschicken und glücklich sein, aber weiss ev. jemand ob es da mal bei Issendorf eine Montagsserie gab?
Selsam seltsam...
Bye
Orlando