Seite 1 von 1
#1 2x R2H
Verfasst: So 6. Nov 2011, 12:36
von f²
Hallo,
ich habe soeben die Suche bemüht, leider ohne Erfolg bzw. irgendiwe hat die Such nach anderen Schlagwörtern bei mir auch nicht funktioniert deshalb die Frage zu meinen zwei R2H.
Ich nutze schon seit längerem ein R2H für einen Rollladen bei mir zu Hause. Jetzt möchte ich zusätzlich noch einen Halogenstrahler damit schalten,
ch habe das zweite R2H auf den zweiten P-Port des ersten R2H gehängt. Jetzt habe ich versucht die Software zu programmieren so dass ich unabhängig
vom ersten R2H die zwei Relais schalten kann, leider ohne Erfolg.
Was ich jedoch beobachtet habe, ist wenn der Rollladen über die Zeitschaltuhr den Befehl zum runterfahren bekommt geht der Halogenstrahler mit an und
nach den eingestellten 140 sec. geht der Strahler wieder aus. Muss ich in der Steuerung die zwei R2H besser differenzieren oder geht die unabhängige
Steuerung nicht.
Gruß Frank
#2 RE: 2x R2H
Verfasst: So 6. Nov 2011, 12:44
von LuckyLPA
Moin.
So gehts nicht, da die Roller immer paarweise schalten. Ungerade=Netzrelais. Man kann den Strahler auf das Richtungsrelais legen und es funktioniert. ABER wenn das Relais betätigt wird, startet die Zeit auch bei Motor1. Der Befehl für den Motor 2 muss dann natürlich aus dem Befehl fürs Runterfahren entfernt werden.
Mfg Carsten, der hier eher n R8H empfielt, da du wahrscheinlich auch noch andere Dinge schalten kannst.
#3 RE: 2x R2H
Verfasst: So 6. Nov 2011, 12:44
von Chris
Hallo f2,
normalerweise funktioniert das sofort nach dem einstecken. Die Relais des ersten Relaiblocks wirken auf Relais 1 und 2 der zweite Block wirkt auf das Relais 3 und 4. Hast Du evtl. das virtuelle Relais aktiviert.
Christopher
#4 RE: 2x R2H
Verfasst: So 6. Nov 2011, 13:38
von LuckyLPA
Moin.
Sobald das Häckchen bei Relais gesetzt ist, sind alle 8 aktiv. Die, welche physikalisch nicht vorhanden sind, bezeichnet man als virtuell. Von der parametrierung gibt es da keinen unterschied.
Mfg Carsten
#5 RE: 2x R2H
Verfasst: So 6. Nov 2011, 14:41
von obeis
Moin Moin
Kann das irgendwie mit der Rolladensteuerung zuusammen hängen. Die ist, wenn aktiviert, für die Relais 1-4 aktiv.
Also entweder die Rollos auf R1 und 2 Ändern oder einen R8H kaufen. Denke ich
Siebo
#6 RE: 2x R2H
Verfasst: So 6. Nov 2011, 15:04
von LuckyLPA
Das Problem besteht, wenn der Strahler am Netzrelais ( also R3) hängt, dass dieses nach 140sek abschaltet und auch bei betätigung von R4 für 1,1sek abschaltet. Oftmals werden auch Gruppenbefehle einfach an ALLE Relais gesendet und bei Änderungen passiert dann genau dieses.
Mfg Carsten
#7 RE: 2x R2H
Verfasst: So 6. Nov 2011, 15:42
von f²
Danke für die schnellen Infos, das Problem ist ich benötige nicht unbedingt ein R8H da die beiden R2H in der UV im OG werkeln und ich
nur noch den Halogenscheinwerfer ansteuern wollte. Tja ich glaube da muss ich mich jetzt entscheiden entweder Licht oder doch ein R8H.
Außer es hat noch jemand eine geniale Idee.
Gruß Frank
#8 RE: 2x R2H
Verfasst: So 6. Nov 2011, 16:35
von Beleuchtfix
[zitat=f²]...ich habe soeben die Suche bemüht, leider ohne Erfolg bzw.[/zitat]
Unsere Suche (ist eine MySQL Einstellung, die wir nicht ändern können) funktioniert leider erst ab 4 Buchstaben, damit scheidet sie für die Typische Suche nach LCN Bauteilen leider aus.
Nach meinem Verständnis müsstest du aber die Relais 3 und 4 unabhängig voneinander steuern können, solange du keinen Rollladenbefehl an den Motor 2 schickst.
@ Carsten oder geht das Netzrelais immer nach 140 Sekunden aus, egal mit welchem Befehl es geschaltet wurde?
Gruß
Florian
#9 RE: 2x R2H
Verfasst: So 6. Nov 2011, 17:32
von LuckyLPA
Ja, wenn das parametriert ist geht es immer aus. Es schaltet auch bei jedem schaltspiel von R4.
Meine Lösung. Entweder nur R4 verwenden, oder ein Abfallverzögertes Relais dazwischen und die automatische Abschaltung deaktivieren und dann über das Stauskommando für R1 den ersten Roller per STV abschalten. ACHTUNG Summen dann nicht mehr nutzbar.
Mfg Carsten.
#10 RE: 2x R2H
Verfasst: Mo 7. Nov 2011, 00:09
von Uwe
... wenn der Rollladen über die Zeitschaltuhr den Befehl zum runterfahren bekommt geht der Halogenstrahler mit an ...
Muss ich in der Steuerung die zwei R2H besser differenzieren oder geht die unabhängige Steuerung nicht.

Wenn die Zeitschaltuhr ein Gruppenkommando an "beide" Rollos sendet, geht der Strahler (der vom Prinzip ja an Motor 2 angeschlossen wäre) mit an.
Mit entsprechender oben von den Kollegen schon beschriebener Differenzierung würde dann schon noch was gehen - aber wirklich 'elegant' ist das dann nicht.
Grüße, Uwe - der solche "Sparmassnahmen" nur bei Platzmangel empfiehlt