#1 Fehler bei Rolllädenschaltung
Verfasst: Fr 11. Nov 2011, 22:22
Moin, Moin aus Jesteburg an die LCN Gemeinde!
Ich bin schon lange Leser dieses Forums und jetzt möchte ich mich mit einer echten Herausforderung an Euch wenden. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen
Unsere LCN-Installation in einem Neubau wurde vor ca. einem Jahr von einem Elektriker (der keine LCN-Erfahrungen hatte) und einem LCN-Außendienstmitarbeiter geplant und mit vielen seelischen Schmerzen und mit einem gigantischen zeitlichen Aufwand produktiv gesetzt.
Über LCN steuern wir u.a. auch unsere Rollläden. Das hat mehrere Monate prima funktioniert (Einzelfahrt und Gruppenfahrt). Im Mai gab es dann das Ereignis, dass ein Rollladen über den Ausgangbereich gefahren und im Kasten übergeschlagen ist.
Am nächsten Tag folgten drei weitere und einen Tag später funktionierte kein Rollladen mehr. Diesen Zustand haben wir leider immer noch, die Rollläden sind somit nicht nutzbar
Die Ursache ist völlig unklar, ein Lösungsansatz gibt es damit natürlich auch nicht. Rollladeninstallateur und Elektriker sind am Streiten, wer diesen Fehler zu verantworten hat. Natürlich hat immer der andere Schuld. Das bringt uns aber so überhaupt nicht weiter.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir keine vernünftige Elektroinstallation der Rolllädeninstallation haben und dass dadurch das aktuelle Problem besteht. Ich habe aber von Elektroinstallationen überhaupt keine Ahnung.
Nun zu meiner Frage/Bitte:
• Wie kann es zu so einem Zustand kommen?
• Könnt Ihr einmal auf meine Konfiguration schauen? Welche Informationen benötigt Ihr von mir? (Schon einmal vorab: insgesamt befinden sich 38 Module in der LCN-Pro, 4 R4M2H steuern 25 Rollläden, Schalter: GT12 und GT10)
Die Programmierung wurde im Rollladen-Umfeld seit März nicht wesentlich geändert.
Viele Grüße
Jens-Peter
Ich bin schon lange Leser dieses Forums und jetzt möchte ich mich mit einer echten Herausforderung an Euch wenden. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen
Unsere LCN-Installation in einem Neubau wurde vor ca. einem Jahr von einem Elektriker (der keine LCN-Erfahrungen hatte) und einem LCN-Außendienstmitarbeiter geplant und mit vielen seelischen Schmerzen und mit einem gigantischen zeitlichen Aufwand produktiv gesetzt.
Über LCN steuern wir u.a. auch unsere Rollläden. Das hat mehrere Monate prima funktioniert (Einzelfahrt und Gruppenfahrt). Im Mai gab es dann das Ereignis, dass ein Rollladen über den Ausgangbereich gefahren und im Kasten übergeschlagen ist.
Am nächsten Tag folgten drei weitere und einen Tag später funktionierte kein Rollladen mehr. Diesen Zustand haben wir leider immer noch, die Rollläden sind somit nicht nutzbar
Die Ursache ist völlig unklar, ein Lösungsansatz gibt es damit natürlich auch nicht. Rollladeninstallateur und Elektriker sind am Streiten, wer diesen Fehler zu verantworten hat. Natürlich hat immer der andere Schuld. Das bringt uns aber so überhaupt nicht weiter.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir keine vernünftige Elektroinstallation der Rolllädeninstallation haben und dass dadurch das aktuelle Problem besteht. Ich habe aber von Elektroinstallationen überhaupt keine Ahnung.
Nun zu meiner Frage/Bitte:
• Wie kann es zu so einem Zustand kommen?
• Könnt Ihr einmal auf meine Konfiguration schauen? Welche Informationen benötigt Ihr von mir? (Schon einmal vorab: insgesamt befinden sich 38 Module in der LCN-Pro, 4 R4M2H steuern 25 Rollläden, Schalter: GT12 und GT10)
Die Programmierung wurde im Rollladen-Umfeld seit März nicht wesentlich geändert.
Viele Grüße
Jens-Peter