#1 TVar setzt sich immer wieder zurück - Fehler
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 03:46
Moin,
ich habe da mal wieder ein Problem, scheint dieses Mal aber die Hardware zu sein
Mein (einziges) HU meldet Fehler (Err-LED blinkt), ich kann aber in LCN-PRO keine Fehlermeldungen sehen.
Das Problem: eines meiner LCN-SH (M016: 12B90B-xxxx) setzt ca. alle halbe Stunde den TVar auf "0" und sorgt damit für jede Menge Fehlfunktionen.
Ich habe aber schon länger nichts mehr geändert, ausser: am angeschlossenen BS4 ist nun auch noch der 4. Port in Funktion gegangen (Gefrierschrank-Alarm).
Auffällig ist, dass im Bus-Monitor das Modul ständig mit den Ausgängen und BinSensor gelistet wird, obwohl sich daran eingentlich nichts ändert.
Auch wird unter "Eingänge" das BS4 nicht mehr zuverlässig erkannt, während der Modulstatus mal den richtigen Binärstatus wiedergibt und mal nicht.
Ist mein Modul kaputt ???
Danke für eure Hilfe,
Stefan
03:40:27:875 - M016 StatusL Ausg.1: 0%
03:40:28:475 - M016 StatusL Ausg.2: 0%
03:40:28:754 - M016 StatusL Ausg.3: 0%
03:40:29:255 - M016 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
03:40:32:875 - M016 StatusL Ausg.1: 0%
03:40:33:254 - M016 StatusL Ausg.2: 0%
03:40:33:344 - M016 StatusL Ausg.3: 0%
03:40:33:754 - M016 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
03:40:37:474 - M016 StatusL Ausg.1: 0%
03:40:38:974 - M016 StatusL Ausg.2: 0%
03:40:39:256 - M016 StatusL Ausg.3: 0%
03:40:39:456 - M016 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
03:40:42:475 - M016 StatusL Ausg.1: 0%
03:40:43:476 - M016 StatusL Ausg.2: 0%
03:40:43:756 - M016 StatusL Ausg.3: 0%
03:40:44:255 - M016 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
ich habe da mal wieder ein Problem, scheint dieses Mal aber die Hardware zu sein

Mein (einziges) HU meldet Fehler (Err-LED blinkt), ich kann aber in LCN-PRO keine Fehlermeldungen sehen.
Das Problem: eines meiner LCN-SH (M016: 12B90B-xxxx) setzt ca. alle halbe Stunde den TVar auf "0" und sorgt damit für jede Menge Fehlfunktionen.
Ich habe aber schon länger nichts mehr geändert, ausser: am angeschlossenen BS4 ist nun auch noch der 4. Port in Funktion gegangen (Gefrierschrank-Alarm).
Auffällig ist, dass im Bus-Monitor das Modul ständig mit den Ausgängen und BinSensor gelistet wird, obwohl sich daran eingentlich nichts ändert.
Auch wird unter "Eingänge" das BS4 nicht mehr zuverlässig erkannt, während der Modulstatus mal den richtigen Binärstatus wiedergibt und mal nicht.
Ist mein Modul kaputt ???

Danke für eure Hilfe,
Stefan
03:40:27:875 - M016 StatusL Ausg.1: 0%
03:40:28:475 - M016 StatusL Ausg.2: 0%
03:40:28:754 - M016 StatusL Ausg.3: 0%
03:40:29:255 - M016 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
03:40:32:875 - M016 StatusL Ausg.1: 0%
03:40:33:254 - M016 StatusL Ausg.2: 0%
03:40:33:344 - M016 StatusL Ausg.3: 0%
03:40:33:754 - M016 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
03:40:37:474 - M016 StatusL Ausg.1: 0%
03:40:38:974 - M016 StatusL Ausg.2: 0%
03:40:39:256 - M016 StatusL Ausg.3: 0%
03:40:39:456 - M016 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
03:40:42:475 - M016 StatusL Ausg.1: 0%
03:40:43:476 - M016 StatusL Ausg.2: 0%
03:40:43:756 - M016 StatusL Ausg.3: 0%
03:40:44:255 - M016 StatusL BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0