Hallo miteinander,
könnt ihr mir sagen, ob die Verlängerung des I-Ports mit 2x IV auch für das GT10D gilt, so dass ich es an einem freien I-Port eines Hutschienenmoduls betreiben kann und nicht extra ein UPP brauche ?
Vielen Dank.
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
GT10D am verlängerten I-Port
-
- Administrator
- Beiträge: 5294
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: GT10D am verlängerten I-Port
Moin Moin und herzlich willkommen
... so steht es im "Waschzettel" beschrieben, ja ...
Im Waschzettel des NUI (was ich leider nicht online verfügbar finde) steht dann eine kleine Einschränkung: nach dem Netzteil NUI sollte die Leitung nur max. 20m lang sein und zur Minimierung der Spannungsverluste ggf. 0,8er Draht haben. Das Netzteil kann aber an beliebiger Stelle in die I-Port-Leitung eingeschleift werden (auch direkt unter dem Display).
Grüße, Uwe

... so steht es im "Waschzettel" beschrieben, ja ...
Im Waschzettel des NUI (was ich leider nicht online verfügbar finde) steht dann eine kleine Einschränkung: nach dem Netzteil NUI sollte die Leitung nur max. 20m lang sein und zur Minimierung der Spannungsverluste ggf. 0,8er Draht haben. Das Netzteil kann aber an beliebiger Stelle in die I-Port-Leitung eingeschleift werden (auch direkt unter dem Display).