#1 FI-Schutz fällt beim Bus auslesen

Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 20:58
von 550I
Hallo,

Vorher hab ich meinen bus ausgelesen und dann ist mir im Erdgeschoss der FI gefallen. Warum?:confused:

#2 RE: FI-Schutz fällt beim Bus auslesen

Verfasst: Mo 24. Sep 2012, 21:19
von Chris
Klarer Fall von Fehlerströmen über anderen RCD.

Du hast vermutlich zwei RCD-Kreise in Deiner Verteilung. Und beim Verdrahten die Datenander der beiden Kreise an irgend einer Stelle verbunden. Beim normalen Betrieb hält der RCD oft. Jedoch treten beim auslesen des Bus extrem hohe Fehlerströme bzw. Ströme auf der Datenander auf. Diese können dann schon mal 30mA überschreiten. Solltest Du nur einen RCD am Bus haben, solltest Du mal eine Isolationsmessung gegen Erde durchführen. Vieleicht ist da ein Fehler. Was für eine Netzform hast Du denn. TT oder TNC?

Christopher

#3 RE: FI-Schutz fällt beim Bus auslesen

Verfasst: Di 25. Sep 2012, 11:56
von 550I
Das ist richtig ich habe einen FI und FILS miteinander und letzten beim FILS ein Modul nachgebaut

#4 RE: FI-Schutz fällt beim Bus auslesen

Verfasst: Di 25. Sep 2012, 12:00
von Uwe
Dann musst du einen (weiteren) LCN-IS einbauen ...