#1 GBL einstellen der Statusabfrage

Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 10:26
von ets
Hallo,
hatt jemand eine Lösung für mich, wie ich den Lichtsensor im GBL einstellen kann. nach der TD von LCN, klappt das bei mir nicht, da ich ein GT10D angeschlossen haben und dieser wie man weiß, die Tastentabelle "D" belegt. Weiter soll dieser GBL als Referenzlichtsensor für´s ganze Haus gelten. Über Programmiervorschl. oder ähnliches wäre ich Dankbar:scared:

Gruß Gunnar

#2 RE: GBL einstellen der Statusabfrage

Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 11:08
von Uwe
Moin Gunnar,
was willst du mit Tastentabelle D?
Kopiere doch den Lichtwert von R2var in die Tvar und nutze die Schwellwerte (auf B, sollte frei sein).

Mit einem im Haus sitzenden 'Referenzlichtsensor' habe ich bislang nur schlechte Erfahrungen gemacht. Für eine Einzelraum-Lichtregelung (nach TD) ist der top - aber wenn in dem Raum das Licht an ist, glaubt das restliche Haus auch, es wäre wieder hell.

Probier mal ;)
Grüße, Uwe

#3 RE: GBL einstellen der Statusabfrage

Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 11:46
von Sven
Da geb ich Uwe recht.
Bei mir haben alle "Südseitenräume" einen extra Lichtsensor GBL oder noch LSH zur Regelung der Räume.
Und einer noch Zentral auf dem Dach für die Aussenhelligkeit.
Also um Jalousiesteuerungen zu realisieren braucht es etwas mehr:

Bei mir werden die Werte Aussentemperatur, Aussenhelligkeit, Raumhelligkeit und Raumtemperatur ausgewertet und verglichen ( und teilweise gerechnet)
Bei bestimmten zuständen aller Werte ( zum Beispiel Innentemperatur, Licht, Aussentemparatur und Ausselicht zu hoch) fahren die Jalousie zu und die Lüftung geht zum Beispiel an.

#4 RE: GBL einstellen der Statusabfrage

Verfasst: Do 27. Sep 2012, 09:50
von ets
OK, das war eien blöde Idee, gebe ich zu. Werde dann wohl noch weiter Lichtsensoren einsetzen.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich die Statusabfrage anstatt in D auch in weder belibigen Tabelle machen, wo noch etwas frei ist?

Gruß.

#5 RE: GBL einstellen der Statusabfrage

Verfasst: Do 27. Sep 2012, 11:28
von Uwe
Was machst du mit einer Statusabfrage auf Tab.D, Gunnar?
Der LSx schreibt seinen Wert in die R2var ...
Es zwingt dich keine Einstellung unbedingt einen Ausgang damit zu regeln.

Grüße, Uwe - der hier doch noch etwas Unverständnis vermutet

#6 RE: GBL einstellen der Statusabfrage

Verfasst: Do 27. Sep 2012, 11:56
von LuckyLPA
Moin.

[img]1[/img]
So kannst du den Lichtsensor von R2Var in die Tvar kopieren. Dort wirken die Schwellwerte dann auf B1-5 lang/los.

mfg Carsten, der jetzt seine Mittagspause fortsetzt...

#7 RE: GBL einstellen der Statusabfrage

Verfasst: Sa 29. Sep 2012, 11:56
von Thomas.Einzel
Uwe hat geschrieben:Mit einem im Haus sitzenden 'Referenzlichtsensor' habe ich bislang nur schlechte Erfahrungen gemacht. Für eine Einzelraum-Lichtregelung (nach TD) ist der top - aber wenn in dem Raum das Licht an ist, glaubt das restliche Haus auch, es wäre wieder hell.


Die Lösung kann sehr einfach sein: in einem Raum ohne Licht installieren. Mein einziger Helligkeitssensor sitzt unter einer Glasziegel auf dem Spitzboden (+UPP in einem viel zu großen IP54 oder 55 Gehäuse) und wird per "Regler-Variablenvervielfältigung" auf dem Bus genutzt, wo der Wert gebraucht wird (aktuell aber nur zur BMI Sperre (im Haus) und der Rollladenautomatik)

Wer keinen Spitzboden oder ähnlichen Raum ohne Licht aber mit Sicht nach außen hat sollte wirklich über einen exteren Helligkeitssensor nachdenken - vermutlich ist Nordseite mit Sicht nach schräg oben besser als die Südseite.

Thomas