#1 LCN Module reagieren nicht mehr
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 11:56
von hcp65
Habe seit ein paar Wochen das Problem, dass meine LCN-Heizungsteuerung ausfällt. Habe 4 Temperaturen per Taster, die über den Regler dann ein Relais steuern (Heizkörper an/aus). Das hat die letzten Jahre gut funktioniert. Jetzt kommt es an unterscheidlichen Modulen/Zimmern vor, dass das Relais einfach nicht mehr aus geht, auch bei hoher Temperatur. Das Modul nimmt dann weder von den Tastern noch von LCN-Pro noch von IP-Symcon 2.6 Befehle an. Einzig der Reset-Befehl von LCN-Pro hilft weiter. Wo sollte ich am besten meine Fehlersuche beginnen (IP Symcon 2.6, linhk, LCN-Pro, Hardware ...)?
Gruss, H-C
#2 RE: LCN Module reagieren nicht mehr
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 15:26
von LuckyLPA
Moin.
Die Firmware der Module kann schon weiterhelfen. Siehst du in der Pro in der Übersicht. (z.B. 12061B o.Ä.)
Hatte sowas ähnliches schonmal, wo sich jeden Abend 3...4 Module aufgehängt hatten. Wir haben dann den Bus mitlaufen lassen und rausgefunden, dass es immer um 22:15 den Bus kurz gekillt hatt. Die Lösung war das EKZ, was beim Kunden um die Ecke eröffnet wurde. Dort wurde um 22:15 alles Licht auf einmal gelöscht. Nach verbauen von Überspannungsableitern war das Problem weg. Die Lösung, die Betreiber auf zu fordern ihre Anlage zu kompensieren haben wir damals aus Zeitgründen verworfen...
mfg Carsten
#3 RE: LCN Module reagieren nicht mehr
Verfasst: Do 11. Okt 2012, 10:21
von hcp65
Firmware ist 100B05 (von 2006) ...
Werd mich auf die Suche machen. Thx. für jeden Hinweis
H-C