Seite 1 von 1
#1 LCN-UPS (dezentrale Motorsteuerung)
Verfasst: So 4. Nov 2012, 19:12
von Martin26
Hallo,
man kann ja mit einem LCN-UPP und einem LCN-R2U eine dezentrale Motorsteuerung (Rolladen) aufbauen.
Ist es möglich mit einem LCN-UPS anstatt des LCN-UPP die Motorsteuerung zu realisieren?
Gruß

#2 RE: LCN-UPS (dezentrale Motorsteuerung)
Verfasst: So 4. Nov 2012, 19:53
von Thunderbolt
Hallo Martin,
an einem LCN-UPS kannst Du nur ein LCN-R1U anschließen. Dir steht dann nur ein Relais zur Verfügung. Für die Motorsteuerung benötigst Du aber zwei Relais.
Grüße, Jochen
#3 RE: LCN-UPS (dezentrale Motorsteuerung)
Verfasst: So 4. Nov 2012, 21:16
von Lutz
Moin,
würde bedingt mit einem R1U funzen. Da die Motoren ja Endabschaltungen könnte es so klappen. Aber dann hast du erhebliche einbußen im Komfort. Das heißt entweder ganz auf, oder eben ganz zu. Positionierung geht dann eben nicht.
Und Zentral geht nichts mehr?????? Keine freien Adern.....
Sonst würde ich auch zum UPP und dem R2U greifen
LG Lutz
#4 RE: LCN-UPS (dezentrale Motorsteuerung)
Verfasst: So 4. Nov 2012, 21:34
von Martin26
Hallo Lutz,
zentral geht leider nichts mehr. Der Komfort der elektrischen Rollos ist genial, ich habe leider nicht an jedem Fenster welche eingeplant
Gruß Martin
#5 RE: LCN-UPS (dezentrale Motorsteuerung)
Verfasst: So 4. Nov 2012, 22:10
von Lutz
Hast du evtl IP-Symcon im Einsatz ?
Dann könnte man vielleicht etwas per Funk machen.
http://www.contronics.de/shop/Rollladenautomation/HomeMatic-Funk-Jalousieaktor-1fach-UnterputzDafür brauchst du aber IPS, die Homematic Station etc.
Im Ganze teurer als eben ein UPP+R2U
LG Lutz
#6 RE: LCN-UPS (dezentrale Motorsteuerung)
Verfasst: So 4. Nov 2012, 23:57
von Uwe
Moin Martin,
das UPS ist ein Sensormodul. Du brauchst da schon Aktoren - s.h.: das macht keinen Sinn.
Wir haben auch eine Bezugsquelle für die Homematic, aber sparen tust du dabei nur das Kabel (und die Datenader hättest du ja wohl).
Grüße, Uwe
#7 RE: LCN-UPS (dezentrale Motorsteuerung)
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 20:12
von DJens
Thunderbolt hat geschrieben:...an einem LCN-UPS kannst Du nur ein LCN-R1U anschließen...
DAS war mir bis eben neu. Hab es gerade im Waschzettel für UPP und UPS überprüft - tatsächlich. Aber so richtig deutlich darauf hingewiesen wird da nicht.
Gruß Jens
#8 RE: LCN-UPS (dezentrale Motorsteuerung)
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 19:08
von Echo
Hallo Martin26,
falls Du von der Verteilung zum Rollladen noch eine Ader frei hast, könntest Du das Netzrelais über ein Relais vom R8H (R2H) und das Richtungsrelais über das UPS + R1U realisieren. Aber ob das kostenmäßig statt UPP + R2U Sinn macht? (Und übersichtlicher wird die Anlage dadurch auch nicht ...)
Gruß
Echo81
#9 RE: LCN-UPS (dezentrale Motorsteuerung)
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 19:25
von Martin26
Hallo Echo,
danke für die Info. Hab mich nun entschlossen das UPP und R2U zu nehmen.
Wenn mann nachrüstet (insbesondere bei Rollos) da kostet es meistens mehr.....
Gruß
#10 RE: LCN-UPS (dezentrale Motorsteuerung)
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 23:19
von Beleuchtfix
Ich habe Rollläden mit elektronischer Steuerung, da habe ich bis auf die R2U verzichtet. Nur bei dem ganz großen mit starkem Motor habe ich ein R2U eingebaut. Ich weiß, dass es viele Kollegen nicht machen würden.
Gruß
Florian