Seite 1 von 1

#1 B8H - verschiedene Phasen von unterschiedlichen Fi`s

Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 15:13
von stt66
Hallo.

Ist es möglich, an einen B8H verschiedene Phasen von unterschiedlichen Fi Kreisen auszuwerten (ohne Trennrelais).
Es steht ja im Waschzettel
Die Eingänge sind für unterschiedliche Phasenlage ausgelegt
aber was ist mit unterschiedlichen Fi Kreisen?

lg. Thomas "stt66"

#2 RE: B8H - verschiedene Phasen von unterschiedlichen Fi`s

Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 19:20
von Sven
Hallo Thomas,

Auch unterschiedliche FIs sind möglich, da die Relais potentialfrei sind...

#3 RE: B8H - verschiedene Phasen von unterschiedlichen Fi`s

Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 19:32
von Echo
Hallo stt66,
ich hatte noch in Erinnerung, dass wir das Thema vor ein paar Monaten schon hatten. Zum Nachlesen: http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/4076.html

Kurzfassung: Es geht! ;)

Gruß
Echo

#4 RE: B8H - verschiedene Phasen von unterschiedlichen Fi`s

Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 19:56
von Beleuchtfix
Sven, wir sprachen von B8H, nicht R8H.

Gruß
Florian der auch meint, dass es geht, da der Messstrom sehr gering ist.

#5 RE: B8H - verschiedene Phasen von unterschiedlichen Fi`s

Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 20:50
von DJens
Ich hab 3 FI-Kreise zur Auswertung an einem B8H - es geht B)
Und bisher keine Auslösungen feststellen können.

Gruß Jens

#6 RE: B8H - verschiedene Phasen von unterschiedlichen Fi`s

Verfasst: Di 19. Feb 2013, 17:34
von Sven
Sven, wir sprachen von B8H, nicht R8H.


Ui, da habe´ich mich verlesen...:blush:

P.s. aber mit dem B8H habe ich das auch bereits getestet, es funktioniert, da die Potentiale enkoppelt werden :)

#7 RE: B8H - verschiedene Phasen von unterschiedlichen Fi`s

Verfasst: Di 19. Feb 2013, 19:53
von Thomas
da die Potentiale enkoppelt werden


Aber nicht am 230V Eingang.
Der N hängt immer hinter einem FI.

gruss thomas