Hallo,
ich habe noch 1-2 TU4H, die ich für den Anschluss von 2 IR-Sensoren nutzen möchte. An dem SH sind keine weiteren Taster angeschlossen. Da soll nur noch ein LSH und ein TSA dran.
Die "normalen" Tasten soll zwar nicht für Dauerkontakte genutzt werden, da sie sich gegenseitig stören, aber das waren glaube ich nur jeweils zwei Tasten.
Welche Tasten kann ich unabhängig von den anderen nutzen?
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
TU4H mit "Dauerkontakt"
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: TU4H mit "Dauerkontakt"
Hallo Ralf,
es steht irgendwo geschrieben (ich finde es nicht auf die Schnelle)
... aber an meinem Briefkasten habe ich an Taste 4 und 6 (eines T8) den Reed-Kontakt von KLappe & Tür und T1 "klingelt" immer noch. Das ganze aber ein neues UP24, evtl. ist das an älteren Modulen anders.
HTH
Uwe
es steht irgendwo geschrieben (ich finde es nicht auf die Schnelle)
... aber an meinem Briefkasten habe ich an Taste 4 und 6 (eines T8) den Reed-Kontakt von KLappe & Tür und T1 "klingelt" immer noch. Das ganze aber ein neues UP24, evtl. ist das an älteren Modulen anders.
HTH
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1175
- Registriert: Mo 3. Jun 2002, 23:15
- Hat sich bedankt: 2 Mal
#3 RE: TU4H mit "Dauerkontakt"
Ich glaube, da stand mal was im alten Forum.
Dann muss ich doch mal einen Versuchaufbau wagen ;-).
Dann muss ich doch mal einen Versuchaufbau wagen ;-).
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: TU4H mit "Dauerkontakt"
Ich denke Nils wird das wissen, aber nicht um diese Zeit ;-)
Ich suche noch mal ...
Uwe
Ich suche noch mal ...
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: TU4H mit "Dauerkontakt"
An den Tastatureingang können Sie statt eines Tastenfeldes direkt zwei Kontakte anschliessen, die gegen N schalten. Dies können die Endschalter eines elektrischen Tores sein oder Sicherheitskontakte am Fensterrahmen. Gerade im Sicherheitsbereich werden gern Ruhestromkreise aufgebaut, damit ein Durchtrennen der Leitung sofort zum Alarm führt. In diesem Falle werden als Kontakte nicht die normalen Arbeitskontakte, sondern Öffner eingesetzt.
Diesen Umstand teilen Sie dem Modul mit, indem Sie statt ?normale Kontake, keine Öffner? ?Ruhestromkontakte (Öffner)? auswählen.
So steht das im Schulungskoffer ...
... das ist das "uralte" T2 :=-
(Waschzettel kommt per email)
warte mal ab, ob der Adminstrator noch mehr weiß ;-)
Uwe
Diesen Umstand teilen Sie dem Modul mit, indem Sie statt ?normale Kontake, keine Öffner? ?Ruhestromkontakte (Öffner)? auswählen.
So steht das im Schulungskoffer ...
... das ist das "uralte" T2 :=-
(Waschzettel kommt per email)
warte mal ab, ob der Adminstrator noch mehr weiß ;-)
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#6 RE: TU4H mit "Dauerkontakt"
Hi Ralf,
nimm eine ungerade und eine gerade Taste, dann sollte es gehen (auch mit älteren Modulen).
Viele Grüße
nimm eine ungerade und eine gerade Taste, dann sollte es gehen (auch mit älteren Modulen).
Viele Grüße
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1175
- Registriert: Mo 3. Jun 2002, 23:15
- Hat sich bedankt: 2 Mal
#7 RE: TU4H mit "Dauerkontakt"
Tja, das war wohl nichts. Da hängt leider das LSH dran. Nun sind die IRs über ein B3I und Koppelbausteine angebunden :-(.