Seite 1 von 1

#1 UPP killt Trafo?

Verfasst: Fr 14. Jun 2013, 19:09
von hocky
Moin,
ich habe in einem Zimmer einen UPP (gekauft letztes Jahr), an diesem hängt am Ausgang 1 eine Deckenlampe mit Glühleuchten, an Ausgang 2 ein Schienensystem mit Halogenstrahlern, befeuert von einem Trafo (so ein dicker schwerer).
Nach kurzer Zeit gingen die Halogenstrahler nicht mehr - ich habe alle Anschlüsse geprüft, letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen dass der Trafo defekt ist und habe ihn gegen einen anderen (gleiches Modell) ausgetauscht.
Nach ein paar Tagen war auch dieser Defekt...

Wie kann das denn?

Any ideas?

VG, Hocky

#2 RE: UPP killt Trafo?

Verfasst: Fr 14. Jun 2013, 20:48
von LuckyLPA
Moin.

Erstmal die pauschale Frage : Was genau hängt dran? Wieviel VA Leistung und was kann der Trafo? Ist es ein "normaler" Ringkerntrafo oder ein Stabilisierter?

mfg carsten

PS : Ist ein FI1 verbaut?

#3 RE: UPP killt Trafo?

Verfasst: Fr 14. Jun 2013, 21:11
von hocky
Moin,
da haengen 4 25W Strahler dran, Trafo hat 105VA.
Die Trafos sind (waren...) mittlerweile so 8/9 Jahre alt. Sind so richtig schwere Backsteine, ich glaube Ringkerntrafos...
FI1 ist verbaut. Ich dimme nicht, sondern schalte nur.
Das Ganze hat in der alten Wohnung mit den gleichen Komponenten jetzt 5 Jahre gehalten, nur das LCN ist nun dazu gekommen....
VG, Hocky

#4 RE: UPP killt Trafo?

Verfasst: Fr 14. Jun 2013, 22:40
von obeis
Von wie vielen Trafos sprichst du? Geht es um mehrere?
Was für Ersatztrafos hast du verbaut? Gibt es dazu eventuell ein Datenblatt?
Du hast am UPP eine maximale Last pro Kanal von 300VA. Allerdings sollte das das UPP stören und nicht den Trafo.

Siebo

#5 RE: UPP killt Trafo?

Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 08:21
von LuckyLPA
Moin.

Ich tippe auf einen "wackeligen" auf der Sekundärseite. Wenn dort irgendeine Schienenverbindung nicht ganz sauber ist und die Verbindung zum Trafo kurz unterbrochen wird, hast du starke schwankungen im Magnetfeld des Trafo, welche diesen im schlimmsten Fall zerstören.

mfg Carsten

#6 RE: UPP killt Trafo?

Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 09:25
von hocky
Moin,
das mit dem Wackelkontakt werde ich mal weiter verfolgen. Ich bin da beim Anbauen nicht so richtig toll rangekommen und war in der Tat froh als das Ding irgendwann hing. Da war glaube ich schon ganz schön Zug oder Spannung drauf.
@Siebo: mit den mehreren meinte ich den ursprünglich verbauten und den Ersatztrafo den ich jetzt verbaut hatte (gleicher Typ). Angeschlossen war immer nur wie beschrieben einer mit den 4 Strahlern.
VG, Hocky