Seite 1 von 2
#1 LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Verfasst: Mo 12. Aug 2013, 23:09
von Thomas
Hallo,
hatte heute den Fall, eine LED Leuchte mit VG für Phasenanschnitt, die dimmbar ist.
Hängt an einem LCN-SH mit eingeschaltetem Filter.
Dimmen klappt auch wunderbar, aber die Leuchte geht nicht aus...
Der "Leckstrom" vom Filter reicht aus, die Leuchte "dunkel leuchten" zu lassen, bei AUS.
Abhilfe, den Filter abschalten, was nicht gut ist, besser den Dimmausgang über ein Relais schalten, oder eine Grundlast verwenden (Stromverschwendung !, will der Kunde nicht, ich auch nicht !!)
Da muss was neues her, wie ein HU mit Relais und x 0-10V, Dali oder "ganz neue Dinge !" .....
gruss thomas
#2 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Verfasst: Mo 12. Aug 2013, 23:18
von Uwe
Kennst du das neue LCN-Forum?
Da stehen nur solche Dinger drin ...
Geht nicht gibt es nicht ...
Grüße, Uwe
#3 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Verfasst: Mo 12. Aug 2013, 23:26
von Thomas
LCN-Forum
Wat it den das...
Erst mal sehen, was hier kommt...
gruss thomas - Neuling
#4 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Verfasst: Mo 12. Aug 2013, 23:40
von michael.fahland
Das Problem habe ich auch bei einigen 14er Modulen, selbst mit NV-Strahlern. Das tritt bei mir aber nur auf wenn die Leuchte langsam runter dimmt. Schalte ich sie spontan richtig aus, passiert das nicht. Schicke eine Statusabfrage mit einer virtuellen Taste hinterher.
Das geht.
Grüße
Michael
#5 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Verfasst: Di 13. Aug 2013, 00:05
von Thomas
Nein Michael,
das geht nicht mit allen.
Ich habe selbst eine ! LED (GU10)an einem UPP Ausgang hängen, dass Ding geht nicht AUS.
Gruss thomas - der da immer ein "Nachtlicht" hat, was auch " gar nicht so schlecht ist

"
#6 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Verfasst: Di 13. Aug 2013, 00:12
von michael.fahland
Ist das an einem anderen SH oder UPP auch so? Nur um auszuschliessen dass das Modul Probleme macht. Kannst du die Spannung während des Fehlers messen?. Wäre nicht das erste GU10 was Kontaktprobleme hat. Evtl. tritt ein Übergangswiderstand an der Fassung auf, die dann den Stromfluss verursachen?
Gruß
Michael
#7 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Verfasst: Di 13. Aug 2013, 01:14
von Uwe
Nee Nee - die Zauberworte heißen hier i.d.R. immer Filter und Grundlast - jeweils mit und ohne ...
Nur erzeugt leider auch eine kapazitive Grundlast noch (wenn auch kleine) Kosten am Zähler.
Den Versuch mit älteren Modulen halte ich für sinnlos. Ich kann doch kein Modul mit "12er-Triac-Technik" bestellen. Wenn das Triac gewechselt wurde, ist das alte wahrscheinlich nicht mehr lieferbar.
Dass die Module sich in den Serien mal unterschiedlich verhalten ist ein durchaus bekanntes 'Phänomen'.
Ich habe auch schon in einer Anlage den elektronischen Ausgängen noch Relais nachgeschaltet. Über die Statuskommandos vom Ausgang lässt sich das problemlos steuern - und die LED sind auch immer sicher aus. Nur sind damit die Kosten auch wieder höher.
Grüße, Uwe
#8 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Verfasst: Di 13. Aug 2013, 07:56
von LuckyLPA
Moin.
Die Philips-LED bei mir glimmen auch, wenn ich ausschalte. ABER nur ca 2-3 Minuten, dann sind sie ganz aus. Mir wäre es nie aufgefallen, wenn meine Tochter mich nicht danach gefragt hätte, warum ihre Leuchten immer leicht nachleuchten.
mfg Carsten
#9 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Verfasst: Di 13. Aug 2013, 09:10
von Bert
Hallo Thomas,
habe bei mir auch einige NV-Strahler auf dimmbare LED umgestellt.
Die Dimmung geht super. Ich habe von den 6 Stück schwenkbaren Leuchtmitteln einfach ein
NV-Halogenstrahler drin gelassen und habe so die Grundlast. Der einzelne Halogen-Strahler ist so gedreht,
dass er in eine Ecke oder an die Decke strahlt und fällt gar nicht auf.
Nicht das eleganteste, aber in meinem Fall ausreichend.
Bei einem Kunden wäre das aber wieder nur eine Bastellösung
Bert
#10 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Verfasst: Di 13. Aug 2013, 09:31
von Dirk.S
hi Uwe,
die kapazitive Last dürfte am Zähler keine Auswirkungen haben, aber in dem Grundlastmodul ist auch ein R mit einem C in in Reihe enthalten.
Ich habe je nach Leuchtmittel eine Kondensator und einen Widerstand in Reihe und dann parallel zum Leuchtmittel geschaltet, das ganze im Baldachin untergeklemmt. So kann mann die Grundlast so kein wie möglich machen ohne das es zum Nachleuchten kommt. Die Verwendung eine LED mit Grundlast ist da immer noch sparsamer als ein "normales" Leuchtmittel denn auch da kommt es zu Verlusten im ausgeschalteten Zustand nur sieht man diese nicht!
Gruß Dirk