Hallo,

um auch die nicht niederspannungsfähigen Klingeltasten ins Netz zu integrieren, habe ich mir nun noch einen TU4HL besorgt, der in die Verteilung kommt. Da ich bereits an einem Modul einen TU4H angeschlossen habe und nun den TU4HL mit anschließen möchte, frage ich mich, ob man TU4H und TU4HL hintereinander schalten kann (um damit 8 Tasten abzufragen, je 4 mit 230 V und 24 V).

Uli.

#2 RE: TU4H und TU4HL zusammenschalten

Verfasst: So 11. Dez 2005, 15:22
von Uwe
Hallo Uli,
das habe ich auch so gemacht, das geht natürlich.

Nur beim Tasteneingang musst du aufpassen, das TU4HL tastet mit interner Abfragespannung gegen den N der Niederspannung, d.h. nach VDE müssen (sollten) die Taster "berührungssicher" sein. Bei externer Spannungsversorgung kein Thema, da müssen eben nur alle 4 Taster den selben Trafo nutzen.

Uwe