Seite 1 von 1

#1 LCN - GBL Installation

Verfasst: Sa 28. Sep 2013, 18:55
von alex.m
Hallo zusammen,

Für meine WIH steht jetzt alles ... Leitung liegt:thumbup:
Ich hab mir überlegt das wenn ich vom Flur uns Esszimmer laufe das Licht an geht. Und natürlich nur wenn es Dunkel ist. Daher einen GBL benötige.
Ich würde gerne den GBL neben mein GT12 Installieren.
Was benötige ich zur Installation? Ich hab ein 5x1,5 er für das GT12 + 3x1,5 er für eine Steckdose liegen.
Wenn ich es richtig kapiert habe :D
GBL an ein UPS von da mit der Datenleitung an ein SHS im Kasten
Ist das so richtig oder ??
Gibt es noch eine andere Lösung über das GT12?
Ich habe hat nur die oben geschriebene Leitungen liegen...
Gruß
Alex

#2 RE: LCN - GBL Installation

Verfasst: Sa 28. Sep 2013, 19:40
von LuckyLPA
Moin.

Also, das GT12 hängt an einem T-Port. Also, bei dir wahrscheinlich am UPS oder UPP. Von diesem UPx gehst du per 2x2x0,6/8 zum GBL.
Zum GT12 benötigst du also NUR den 5x1,5... Alles weitere, wie TS, BMI, GBL, GRT ... usw werden dann am UPx-Modul angeschlossen.

Überleg dir, ob du den GBL nicht lieber weiter weg haben willst, denn die Glasplatten sind unterschiedlich breit... sieht meist blöd aus.

mfg Carsten

#3 RE: LCN - GBL Installation

Verfasst: Sa 28. Sep 2013, 19:46
von Uwe
Moin Alex,
das GBL braucht einen I-Port (Verlängerung bis 50m über IY(st)Y möglich), es kann also auch direkt an dem Modul des GT12 angeschlossen werden.
Unter dem GBL sollte eine 35mm-Auslassdose sitzen. Ideal ist die Spelsbergdose HW040, die mit ihren 2 Schrauben die beste Befestigung liefert.

Bild

Also GBL und GT12 an ein UPx, den 'Rest' macht dann die Datenader in der Zuleitung .

Grüße, Uwe

#4 RE: LCN - GBL Installation

Verfasst: Sa 28. Sep 2013, 20:43
von alex.m
Danke für die Antwort...

Die Datenleitung geht dann an ein SHS und von da zum R8H?

@Uwe: wenn ich bei dir was bestellen möchte geht das einfach über Email?

Gruß
Alex

#5 RE: LCN - GBL Installation

Verfasst: Sa 28. Sep 2013, 22:16
von LuckyLPA
Moin.

Die Datenader verbindet alle intelligenten Module (SHS, SH+, HU, LD, UPS, UPP). Alle anderen Komponenten werden per I, T oder P-Port an diesen Angeschlossen. Schaue einfach mal ins Wiki oder auf LCN.de, dort wird das nochmal genauer Erklärt.

mfg Carsten

#6 RE: LCN - GBL Installation

Verfasst: Sa 28. Sep 2013, 23:13
von Uwe
Hallo Alex,
wenn du was bestellen möchtest, geht das am einfachsten per Mail.
Wenn wir eine Zusammenstellung auch auf Plausibilität prüfen sollen, solltest du uns darauf hinweisen. Dann machen wir (aus der Technik) das gerne.
Liefern können wir praktisch "alles", sogar die Spelsberg-Dosen. Und das oftmals auch zu einem Preis, wo manchem anderen Internethändler ein Äuglein tränen würde.

Grüße, Uwe