Seite 1 von 2

#1 Schwellwerte schalten nicht?

Verfasst: So 10. Nov 2013, 17:43
von alex.m
Hallo zusammen,
Hab heute unter dem Register Satz 4 die Wölkchen Steuerung Programmiert.
Hat alles super geklappt :thumbup:
Heute Abend sind aber meine Schwellwerte die unter Register 3 sind nicht geschaltet worden. LCN Wert 690 unterschreiten alle Rollladen runter der Befehl wurde nicht ausgeführt?
Der Befehl wurde einfach ignoriert!
Muss ich was beachten wenn ich was neues Programmiere? Meine Vorgehensweiße ist entweder 1) Offline Programmieren und anschließend mit der LCN Anlage verbinden und Online gehen zum Abschluss klicke ich auf Modul programmieren 2) Online Programmieren

Ist mir jetzt schon zwei mal Passiert das eine Automatik einfach nicht ausgeführt wurde. Und auf einmal geht es wieder...
Muss ich die Anlage Strom Los machen? Oder Manuel auslösen?

Gruß
Alex

#2 RE: Schwellwerte schalten nicht?

Verfasst: So 10. Nov 2013, 18:12
von G4K
Hallo Alex,

vielleicht werden beim Programmieren die Schwellwerte überschrieben.
Schwellwerte werten nur beim Überschreiten oder Unterschreiten ausgelöst.

Vieleicht hast Du gerade Programmiert als die Schwelle unterschritten wurde.
Oder das Kommando ist im Bus untergegangen.

Versuch doch mal alle xMinuten Deine wichtigen Schwellwerte im Bus zu wiederholen.

Gruß Gerold

#3 RE: Schwellwerte schalten nicht?

Verfasst: So 10. Nov 2013, 18:39
von alex.m
Hallo,
G4K hat geschrieben:vielleicht werden beim Programmieren die Schwellwerte überschrieben.
Schwellwerte werten nur beim Überschreiten oder Unterschreiten ausgelöst.
Vieleicht hast Du gerade Programmiert als die Schwelle unterschritten wurde.

Ne habe mittags Programmiert! Bei den Schwellwerten handelt es sich um die bei Tag Rollladen hoch und bei Nacht zu machen.

G4K hat geschrieben:Oder das Kommando ist im Bus untergegangen.
Versuch doch mal alle xMinuten Deine wichtigen Schwellwerte im Bus zu wiederholen.
Gruß Gerold

Wie lasse ich die Schwellwerte widerholen?
Ich vermute das wenn ich was Programmiert habe die Befehle vom Bus verschluckt werden! ABER WARUM?
Gruß
Alex

#4 RE: Schwellwerte schalten nicht?

Verfasst: So 10. Nov 2013, 18:57
von LuckyLPA
Moin.
alex.m hat geschrieben:LCN Wert 690

Bei diesem LCN-Wert fahren die Rollläden ja schon bei strahlendem Sonnenschein herrunter ... Der LSA/WIH speichert die Werte Logarythmiert und somit ist 690 schon ganz schön hell.

Welche FW nutzt du?

mfg Carsten

#5 RE: Schwellwerte schalten nicht?

Verfasst: So 10. Nov 2013, 18:58
von Uwe
[zitat]ABER WARUM?[/zitat]
Moin Alex,
das Kommando zum wiederholen findest du hier

[img]1[/img]

Solltest du allerdings ein Modul mit Firmware 170212 verwenden, blitzen bei dieser Abfrage die Ausgänge.
Die 170212 hat auch generelle Probleme mit den Schwellwerten ... da würde ich dann einen Hotlineanruf tätigen.

Bei der Offline-Programmierung werden (so war eine kürzliche Aussage der Hotline) unzählige Fehler gemacht. Kann es sein ...???
Online programmieren ist wohl in jedem Fall sicherer ... :-/

Grüße, Uwe - der auch gerne mal offline etwas vorbereitet

#6 RE: Schwellwerte schalten nicht?

Verfasst: So 10. Nov 2013, 19:23
von alex.m
Hallo,

Danke für die Antworten...
Das SH hat die FW 17070A
Ist das die Einzige Möglichkeit die Schwellwerte zu wiederholen? Ich gebe direkt den Befehl vom Schwellwert also nicht mit Sende Taste .... Das muss doch gehen... siehe Anhang

Gruß
Alex
[img]1[/img]

#7 RE: Schwellwerte schalten nicht?

Verfasst: So 10. Nov 2013, 21:17
von Thomas
hm,
3 und 4 macht mich etwas stutzig.

gruss thomas .

#8 RE: Schwellwerte schalten nicht?

Verfasst: Mo 11. Nov 2013, 08:28
von alex.m
Thomas hat geschrieben:hm,
3 und 4 macht mich etwas stutzig.

gruss thomas .

Hi Thomas,
3 ist für meine Rollos die gehen en bissel später wie die restlichen Rollladen hoch.
4 ist der Rollo an meiner Schiebetür den kann ich über die Schwellwert Sperre sprerren wenn die Tür offen ist. Daher steht er alleine unten

Aber ich weiß noch nicht warum die Schwellwerte nicht schalten :confused:
Gruß
Alex

#9 RE: Schwellwerte schalten nicht?

Verfasst: Mo 11. Nov 2013, 10:30
von Beleuchtfix
Aber 3#4 sind auch die Ausgänge, dai bei Abfrage ein Blitzen erzeugen bei Version 1702
Gruß
Florian

#10 RE: Schwellwerte schalten nicht?

Verfasst: Mo 11. Nov 2013, 10:59
von LCN-Team
[zitat]Solltest du allerdings ein Modul mit Firmware 170212 verwenden, blitzen bei dieser Abfrage die Ausgänge.[/zitat]

[zitat]Aber 3#4 sind auch die Ausgänge, dai bei Abfrage ein Blitzen erzeugen bei Version 1702[/zitat]

Hier getetstet mit LCN-UPP170206, LCN-HU 170212, 17070A.
Beim Wiederholen der Schwellwerte ist hier kein Blitzen der Ausgänge zu provozieren. Gibt es nähere Info's, unter welchen Umständen dieses Blitzen auftritt ? Können wir eine Beispielprogrammierung bekommen, mit der es nachvollziehbar ist ?