Seite 1 von 3

#1 Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen

Verfasst: So 15. Jun 2014, 14:04
von sashman
Hallo an alle,

irgendwie finde ich keine Lösung. :confused:
Ich habe im Flur einen BMI zu sitzen, derzeit schalter dieser das Licht permanent. Das heißt auch am Tage geht das Licht an.
Was kann ich tun das der BMI nur Abends zum Einsatz kommt? z.B. Zeitschaltuhr.
Das optimalste wäre natürlich ein Dämmerungsschalter, den ich leider noch nicht habe. :sleep:

Ich würde mich über Ünterstützung freuen.

Danke Euch im Voraus....

#2 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen

Verfasst: So 15. Jun 2014, 14:42
von oliwel
Hi,

der BMI wirkt auf eine Taste, normalerweise "B4" - du nimmst jetzt einfach deine Zeitschaltuhr und sendest zu den gewünschten Zeiten eine "Sperre Taste B4 ein" bzw "Sperre Taste B4 aus".

Oli

#3 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen

Verfasst: So 15. Jun 2014, 14:53
von sashman
Hallo Oli,

genau der BMI sitzt auf B4.
Was für eine Zeitschaltuhr meinst du? Im LCN gibt es eine Zeitschaltuhr?:confused:

#4 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen

Verfasst: So 15. Jun 2014, 15:02
von oliwel
Die GT4D Displays haben eine Zeitschaltuhr drin. Wenn du eine Visualisierung hast, geht das auch darüber (LinHK, IPS, GVS, Domiq). Irgendwo hier im Forum geistert auch noch eine "alte" Lösung rum die per periodischem Zeitgeber und Schwellwerten so etwas ähnliches wie eine einfache Zeitschaltuhr realisiert.

Oli

#5 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen

Verfasst: So 15. Jun 2014, 15:04
von Uwe
Mann Oli,
bist du schnell heute ... :lol:

Natürlich gibt es Zeitschaltuhren im LCN - in jedem Display (GTxD).
Alternativ kannst du natürlich (wie in 'alten' Zeiten) eine Hutschienenschaltuhr an ein BxH anschliessen und den Schaltkontakt entsprechend auswerten.
Die ideale Freigabe für einen BMI kommt aber von einem LSA (Lichtsensor), anzuschliessen an einem I-Port.

Grüße, Uwe

#6 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen

Verfasst: So 15. Jun 2014, 15:10
von Uwe
Die LCN-Uhr findet sich als Programmierbeispiel im Wiki.
Dort gibt es auch eine Musterlösung Flurlicht-Automatik, dämmerungsabhängig.

Vielleicht hilft's ;)
Grüße, Uwe

#7 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen

Verfasst: So 15. Jun 2014, 15:42
von sashman
Dank Euch zwei schon einmal für die Infos.
Ein GT4D habe ich, hatte mir die Schaltzeituhr da auch schon angeschaut.
Komme damit aber nicht so recht klar. Habt ihr ein paar Infos mehr dazu? :blink:
Eine Visualisierung habe ich noch nicht...

#8 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen

Verfasst: So 15. Jun 2014, 15:59
von Beleuchtfix
sashman hat geschrieben:Ein GT4D habe ich, hatte mir die Schaltzeituhr da auch schon angeschaut.
Komme damit aber nicht so recht klar. Habt ihr ein paar Infos mehr dazu? :blink:

Hast du es schon mit dem Waschzettel versucht? ;) Und dann kommt die technische Dokumentation.
Viel Erfolg
Florian

#9 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen

Verfasst: So 15. Jun 2014, 16:13
von sashman
Hallo Florian,

habe mir mal die Doku angeschaut. Auf der Seite 07/12 ist beschrieben wie man die Uhrzeit darstellt. Habe ich auch so gemacht.
Nur bei mir wird auf dem GT4D Display nur Striche angezeigt. Ich habe irgendwie keine Uhrzeit noch Datum im LCN Netzwerk. Wie bekomme ich die da rein?

#10 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen

Verfasst: So 15. Jun 2014, 16:22
von Beleuchtfix
Über die Pro oder eine Visualisierung.

[img]1[/img]

Viel Erfolg
Florian