Hallo Zusammen
Ich würde gerne in einigen Räumen eine kontrollierte Wohnraumlüftung nachrüsten. Am liebsten würde ich hierfür die WRG 35 von Maico einsetzen.
Hat hier schon jemand Erfahrung mit diesem Gerät? Kann dieses überhaupt über den Bus gesteuert werden? Ich habe nur diesen Schaltplan gefunden (http://www.maico-ventilatoren.com/index.php?id=p66901-sb&L=7), allerdings wird hier nur der Anschluss des Maico-Schalters beschrieben.
Habt ihr allgemein Erfahrung im Berich KWL-Steuerung? Sollte das Ding einfach immer durchlaufen oder nur im Intervall. Abhängig von Außentemperatur oder Luftfeuchtigkeit?
Freue mich auf eure Tipps!
Gruß
Adrian
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
KWL Steuerung
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: KWL Steuerung
Moin Adrian,
natürlich macht die Steuerung Sinn.
Das kommt aber dann auch auf die Lautstärke der Lüftung an - einige zentrale Lüftungsanlagen rauschen ganz ordentlich, wenn man sie "volle Pulle" betreibt. Die Steuerung über 'SF' geht immer, andere Anschaltungen sind aus dem Anschlußplan ja so nicht erkennbar.
An (fertiger) Sensorik macht CO2 und/oder Feuchte Sinn, natürlich kann man da dann Anwesenheit, Außentemperatur oder was auch immer (natürlich auch den Kamin) mit einfliessen lassen.
Grüße, Uwe
natürlich macht die Steuerung Sinn.
Das kommt aber dann auch auf die Lautstärke der Lüftung an - einige zentrale Lüftungsanlagen rauschen ganz ordentlich, wenn man sie "volle Pulle" betreibt. Die Steuerung über 'SF' geht immer, andere Anschaltungen sind aus dem Anschlußplan ja so nicht erkennbar.
An (fertiger) Sensorik macht CO2 und/oder Feuchte Sinn, natürlich kann man da dann Anwesenheit, Außentemperatur oder was auch immer (natürlich auch den Kamin) mit einfliessen lassen.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: KWL Steuerung
Hallo Uwe
Danke für die rasche Antwort.
Wie genau geht die Steuerung über FS mit dem Bus? Gibt s da eine Schnittstelle?
Danke für die rasche Antwort.
Wie genau geht die Steuerung über FS mit dem Bus? Gibt s da eine Schnittstelle?
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: KWL Steuerung
Moin Adrian,
es gibt bei LCN den EFS - einzusetzen in GRT oder GBL.
Damit hast du Feuchte und Taupunkt als Variable im Modul und kannst mit Regler oder Schwellwert schalten und walten.
Grüße, Uwe
es gibt bei LCN den EFS - einzusetzen in GRT oder GBL.
Damit hast du Feuchte und Taupunkt als Variable im Modul und kannst mit Regler oder Schwellwert schalten und walten.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#5 RE: KWL Steuerung
Sorry, da hab ich mich falsch ausgedrückt. Du schriebst
[zitat]Die Steuerung über 'SF' geht immer[/zitat]
Wie meinst du das.?
Habe gerade mal mit dem Hersteller telefoniert, die meinten eine Bus-Steuerung sei nicht möglich
[zitat]Die Steuerung über 'SF' geht immer[/zitat]
Wie meinst du das.?
Habe gerade mal mit dem Hersteller telefoniert, die meinten eine Bus-Steuerung sei nicht möglich
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: KWL Steuerung
Schaltbild hat geschrieben:SF - Signal der Feuerstätte
Du kannst damit die Lüftung zumindest ein/aus schalten. Mehr Steuerungsmöglichkeiten sehe ich auch nicht.
Ob nun ein Kamin oder feuchte/trockene Luft diese Schaltung erzeugt, wäre mir mal egal ...
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 254
- Registriert: Mi 28. Dez 2011, 18:25
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#7 RE: KWL Steuerung
Schau doch mal hier:
http://www.heliosventilatoren.de/navi_seiten/produkte.htm
Habe den Katalog eben überflogen. Da stand was von GLT fähig.
Soweit ich weiß gibt es von Helios auch Geräte wo man die Drehzahl über 0..10V steuern kann.
Das könnte dann auch mit LCN klappen.
http://www.heliosventilatoren.de/navi_seiten/produkte.htm
Habe den Katalog eben überflogen. Da stand was von GLT fähig.
Soweit ich weiß gibt es von Helios auch Geräte wo man die Drehzahl über 0..10V steuern kann.
Das könnte dann auch mit LCN klappen.
#8 RE: KWL Steuerung
Super, Danke für den Tipp.
Die Geräte sehen auf den ersten Blick schon mal sehr interessant aus.
Es gibt da ein Modul für KNX, aber das bringt mir wohl nichts oder.
Die Geräte sehen auf den ersten Blick schon mal sehr interessant aus.
Es gibt da ein Modul für KNX, aber das bringt mir wohl nichts oder.
-
- Administrator
- Beiträge: 5291
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#9 RE: KWL Steuerung
Nein, zu KNX gibt es bis jetzt noch kein Gateway von LCN, Domiq oder LinHK. Über IPS könntest du eine Verbindung herstellen.
Gruß
Florian
Gruß
Florian
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 302
- Registriert: Do 1. Mär 2007, 18:09
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#10 RE: KWL Steuerung
Helios KWL scheinen Modbus zu verstehen. Damit müsste eigentlich eine Steuerung via DOMIQ Base möglich sein.