#1 R8H und verschiedene Leitungen

Verfasst: Sa 30. Aug 2014, 13:21
von patrick83
Hallo zusammen,

ich habe gestern die erste Steckdose über das R8H schaltbar gemacht und mein Problem ist nun, dass das SH und R8H am NON-FI Nulleiter hängen und die Steckdose hingegen am FI-Nullleiter. Kann ich über den L-Eingang, den ich aktuell durchschleife auch einfach am 8. Relais eine neue L-Leitung hinziehen, welche dann über FI geht?

Viele Grüße

#2 RE: R8H und verschiedene Leitungen

Verfasst: Sa 30. Aug 2014, 13:27
von oliwel
Hallo Patrick,

also die interne des Relaisblock haben mit dem was du schlaten willst gar nix zu tun - schalten solltest du über die einzelnen R8H Ausgänge nur deine Phase, dabei kannst du problemlos pro Ausgang unterschiedliche Zuleitungen aus unterschiedlichen N-Kreisen verwenden.

Lediglich die Planung der SH-Ausgänge ist etwas schwieriger weil hier zwingend die Schaltphase des Ausgangs mit der internen Versorgung zusammenfällt, sprich beides an der gleichen Sicherung/FI-Kreis sein muss.

Oli